临时箱变漏电断路器跳闸
mazhaoxin000
2016年12月20日 17:00:39
只看楼主

各位高手,最近遇到个难题,我这边一个售楼处,一共三层,三楼未投入使用。是从临时箱变引入电源。最近箱变总是跳闸。售楼处总电箱却不跳。昨晚单独送一楼电,运行三个小时箱变跳闸。今天上午单独分别送一楼,二楼的电也不跳。下午一起送电,五分钟箱变跳闸。初次遇到这种问题。请各位高手指点一下!感激不尽!

2016年12月22日 16:44:05
2楼
测量电流看看,是否负荷太大。
回复
co1483021007920
2016年12月29日 23:12:49
3楼
用电器接触不良、负荷功率超过断路器容量、短路等问题都能出现跳闸
回复
泉水叮咚三亚
2016年12月30日 08:53:36
4楼
测量电流看看,是否负荷太大
回复
谢好
2017年02月21日 00:23:31
5楼

谢谢楼主的无私分享!
回复
sien916
2017年02月21日 11:09:38
6楼
应该是负荷问题,晚上送一楼跳,早上送都不跳,而一二楼一起马上就跳,查下电流,以及哪些开关大小是否对应
回复
星夜梦话
2017年02月21日 20:38:24
7楼
有图有真相,有数据吗
回复
恋上你的兴
2017年03月04日 16:22:26
8楼
这个确实不好搞!是不是换个大容量开关就好了?楼主现在搞定了发现什么问题揭露下结果
回复
秋凤
2017年03月06日 08:34:13
9楼
先测电流,看看是不是过载了
回复
cckkjj
2017年03月23日 15:58:13
10楼
还是查一下箱变到售楼处的电线吧!
回复
tao2082000
2017年03月27日 17:59:47
11楼
建议;第一步每层的负荷进行测算,第二步总负荷多少,第三步查看室外箱变开关是否满足负荷要求,当然线路检查也是必不可少的一项
回复