我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器,断路器莫明其妙跳闸 我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器就跳闸了,且断路器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,白天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因
我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器,断路器莫明其妙跳闸
我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器就跳闸了,且断路器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,白天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因
2楼
首先告诉你漏电保护跳闸跟你当前时间没有关系,如果是12点以后准时跳闸那就检查你下级回路有没有12点以后才启动或关闭的,有可能是接线有松动或零线与地线串接导致。先确定下漏电保护的漏电电流,如果可以换漏电电流大一点的试试。
回复
3楼
请问您的漏电断路器有没有带过压保护的呢?如过有就可能是过压保护动作啦:lol 。您在跳闸时量一下输入端电压看下是多少伏,超过250伏就有可能跳闸:lol
回复
4楼
DZ47的貌似不带过压保护功能吧。
回复
5楼
后面的LE就表示带漏电的。查一下你家晚上12点后启动的电器情况,不要换额定漏电动作电流大的,这样会增加触电的危险性。
回复
6楼
考虑零线是否接地了
回复
7楼
学习中。。。。。。。
回复