关于塑壳4P漏电断路器跳闸问题
bridegrom
bridegrom Lv.7
2021年02月06日 14:01:29
只看楼主

昨天在某银行改接4p漏电断路器,之前是在该断路器下口进电表,进漏保,因用户纠纷,将在下口的电表进线接到其该漏保的上口并联,再新接一4P漏保,一送电就跳,是零线混接了吗?将线改回原漏保下口又正常了,这两个漏保只能合一个,否则漏电跳闸,到底是哪里的问题请高手赐教.如果是零线混接,那在电表后的漏保怎么不跳

昨天在某银行改接4p漏电断路器,之前是在该断路器下口进电表,进漏保,因用户纠纷,将在下口的电表进线接到其该漏保的上口并联,再新接一4P漏保,一送电就跳,是零线混接了吗?将线改回原漏保下口又正常了,这两个漏保只能合一个,否则漏电跳闸,到底是哪里的问题请高手赐教.如果是零线混接,那在电表后的漏保怎么不跳

bridegrom
2021年02月06日 14:01:45
2楼

微信图片_20210206140047.jpg

bridegrom:图中2号是新装的漏保,只要1和2一合闸就跳,改回图1就行,没有问题

bridegrom:线路漏电已排除,吧3 拉掉,1和2合闸没问题,只要把3合上就跳闸

回复
bridegrom
2021年02月06日 14:02:07
3楼

微信图片_20210206140127.jpg

回复
bridegrom
2021年02月06日 14:02:52
4楼

微信图片_20210206140127.jpg

老灰兔子:问题在于你两个并联的4P漏电保护器的输出端下面有没有线路共用现象(例如零线或者相线),有的话就会出现你这种只能合一个闸的故障。

bridegrom:应该是输出有零线混接了,找不出来线路太远,就恢复原来的接线了

回复
wang171468177
2021年02月13日 16:35:55
5楼

下边的零线是否有连在一起的?如果连在一起非跳不可。

回复