老电工亲授!一看就会的电工图纸解读技巧,实例详解超实用!
小蝌蚪找妈妈啊
2024年04月16日 11:21:55
只看楼主

来源:技成培训

|

作者:置顶关注?

很多朋友问怎么才能 看懂电工图纸 ,今天就用一些实例图来给大家做一些分析,一步步展示一下 电路图的读图方法 ,一起看看吧! 电动机控制线路分为 主线路 和 控制线路 两部分。 我们看图一般是 从左到右从上到下 的顺序来看。 从上图来看,左边是主线路图。三相电源经过主开关QS,然后经过保险FU,在经过接触器KM和热继电器FR,最后到达三相电机M。这就是左边主线路图的线路走向。

很多朋友问怎么才能 看懂电工图纸 ,今天就用一些实例图来给大家做一些分析,一步步展示一下 电路图的读图方法 ,一起看看吧!


电动机控制线路分为 主线路 和 控制线路 两部分。


我们看图一般是 从左到右从上到下 的顺序来看。



从上图来看,左边是主线路图。三相电源经过主开关QS,然后经过保险FU,在经过接触器KM和热继电器FR,最后到达三相电机M。这就是左边主线路图的线路走向。


右边是控制线路部分,相对于主线路部分要复杂的多。


图中以L1和L2为控制电源,说明接触器的线圈线电压是380伏的。下面我们来看一下控制线的走向。


控制电源lL1和L2从主开关分出,方便测试,检修。


电源L1经过热继电器FR的长闭点(NC),然后来到停止按钮SB1,从停止按钮SB1分出两条线路,一条通往启动按钮SB2,一条通往接触器km的常开辅助触点(NO),然后这两条控制线同时接到接触器线圈的一个接点,这就是L1的线路走向。


控制电源L2直接接到接触器线圈的另一个接点。


这就是上图整个线路的走向,下面我们简单说一下操作流程。


接触器实物接线图


启动时按下启动按钮SB2,接触器km线圈得电,接触器主触头吸合,辅助触头吸合并自锁形成一个回路,电动机得电运转。


需要停机的时候只要按下停止按钮SB1即可。按下停止按钮SB1,接触器线圈失电,主触头和辅助触头释放,切断电动机电源,电动机停止运转。


当电动机过载或者过热的时候,热继电器内部的金属片受热弯曲,推动FR常闭触点断开,接触器线圈断电释放,电动机脱离电源停止转动,从而保护电动机。



热继电器实物图,NO是常开点,NC是常闭点。


选用          热继电器的方法

1、长期稳定工作的电动机

可按电动机的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。使用时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。


2、应考虑电动机的绝缘等级及结构

由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。


即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。


例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60~80%。


3、应考虑电动机的启动电流和启动时间

电动机的启动电流一般为额定电流的5~7倍。对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可 按电动机的额定电流选用热继电器。


若用热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法;


对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过热继电器电流的增加比例相同。


一般的三相式热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。


对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例则不同。也就是说,流过热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因此,一般的热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相异步电动机的断相运行提供充分保护。


此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的热继电器。


4、应考虑具体工作情况

若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让热继电器脱扣。此时,选取热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。