来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 关于备用照明是否需采用蓄电池供电的问题,其实并非一概而论。 首先,我们需要明确《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309 2018中的相关规定。该文件明确指出,消防备用照明的设计中,“不能用蓄电池组供电”。这是因为消防备用照明的核心目的是确保避难间、配电室、消防控制室等关键区域在火灾时的正常运作。这些区域的照度需求与正常照明相同,因此,供电的可靠性至关重要。
来源:电气设计圈
关于备用照明是否需采用蓄电池供电的问题,其实并非一概而论。
然而,这并不意味着所有备用照明都不能使用蓄电池。实际上,消防备用照明的电源可以是市政电源、柴油发电机组或蓄电池电源,只要能够保证供电的可靠性和稳定性。
另一方面,《民用建筑电气设计标准》GB51348 2019第10.4.10条第3款对备用照明电源装置的允许断电时间做出了明确规定。对于金融、商业交易场所等,允许断电时间不应大于1.5秒,而其他场所则不应大于5秒。这意味着,在选择备用照明电源时,我们需要根据具体场所的需求来确定。
在应对措施上,如果项目的备用照明电源采用市电的双重电源供电,并且双电源自动转换开关的转换时间满足相关场所的允许断电时间,那么备用照明无需设置蓄电池。但如果备用照明的电源是柴油发电机组,考虑到其启动时间较长,可能超过某些场所的允许断电时间,这时备用照明的灯具就需要采用自带蓄电池组的灯具,以确保在断电时能够迅速点亮。
综上所述,备用照明是否需要采用蓄电池供电,取决于具体的场所需求、电源类型和转换时间等因素。在实际应用中,我们需要根据这些因素进行综合考虑,以确保备用照明的供电可靠性和稳定性。