扣压式薄壁钢管敷设安装
wx_88801084
2024年04月11日 11:34:28
只看楼主

扣压式薄壁钢管敷设安装     1 范围 本工艺标准适用于一般工业、民用建筑工程 1kV 及其以下照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设安装工程。 2 施工准备


扣压式薄壁钢管敷设安装    

1 范围
本工艺标准适用于一般工业、民用建筑工程 1kV 及其以下照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设安装工程。

2 施工准备
2.1   材料要求:
2.1.1   使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定、并应有产品合格证。
2.1.2   管材及器材的规格型号应符合本标准及设计要求;钢质接线盒、分线盒、直管接头、爪型螺纹管接头、直角弯管、金属线管管卡、开关盒、插座盒等的规格应与面板、盖板相配套。
2.1.3   管卡、支架、吊杆及箱盒等黑色金属件,均应镀锌或刷防腐漆;紧固件均应镀锌。
2.1.4   所需材料:电线钢管、弯管、可挠金属管,配电箱、接线箱、灯头盒、插座盒、直管接头、爪型螺纹管接头、管卡、圆钢、角钢、扁钢、支架,吊杆,镀锌螺栓、螺母、垫圈、膨胀螺栓、镀锌木螺丝、自攻螺钉、铁钉、射钉及子弹、防腐漆、调和漆、沥青油、机油、水泥、砂子、铅丝、地线卡子等。
2.2   机具:
2.2.1   扣压器、手扳弯管器、液压开孔器、砂轮锯、无齿锯、台钻、手电钻、电锤、电焊机、气焊工具、射钉枪。
2.2.2   专用搬子、活搬子、钢锯、切割刀、铣子、扁锉、半圆锉、圆锉、木锉、平锉、手锤、錾子、钻头、管钳子。
2.2.3   水平尺、角尺、卷尺、尺杆、红铅笔、铁画笔、点冲子、线坠、小线、灰铲、灰桶、水桶、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。
2.3   作业条件:
2.3.1   暗管敷设:
2.3.1.1   各层水平线,墙厚度线和设备基础线弹好,配合土建施工。
2.3.1.2   预制混凝土楼板上配管,在楼板吊装就位并调整好后、地面做好以前,弹好水平线。
2.3.1.3   现浇混凝土楼板配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前进行;墙板配管在钢筋绑扎后进行。
2.3.1.4   随墙(砌体)配合上建施工立管。
2.3.2   明管敷设:
2.3.2.1   配合建筑结构安装好预埋件、预留洞工作。
2.3.2.2   采用剔注法固定支架,应在抹灰前进行;采用膨胀螺栓固定支架,应在抹灰后进行。
2.3.2.3   配管应在土建喷浆、刷漆后进行。
2.3.3   吊顶内管路敷设:
2.3.3.1   配合建筑结构进行预埋件、预留孔洞工作。
2.3.3.2   单独支撑、吊挂的管路,在吊顶龙骨安装进行施工;敷设在吊顶主龙骨上的管路,配合龙骨安装进行施工。
2.3.3.3   内部装修施工时,配合土建做好吊顶灯位及电气器具位置样图,并在顶板或地面弹出实际位置。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
3.2   弯管、箱、盒、支架预制:根据施工图加工好各种弯管、箱、盒、支架。电线弯管可采用冷煨法及定型弯管。
冷煨法:一般管径 25mm 及以下时,可使用手扳煨管器,即将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度;管径 32mm 及以上时,可使用液压弯管器。
3.3   暗管敷设:
3.3.1   箱、盒测位;根据施工图纸确定箱、盒轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出箱、盒实际位置。成排、成列的箱、盒位置,应挂通线或十字线。
3.3.2   暗配的电线管路直沿最近的路线敷设,并应减少弯曲;埋入墙体或混凝土内的导管,与墙体或混凝土表面的净距不应小于 15mm
3.3.3   剔槽孔:砖墙或砌体墙需剔槽时,应在槽两边弹线,用快錾子剔。槽宽及槽深均以比管外径大 5mm 为宜。预制圆孔时,楼板上灯位打孔位置,用手锤由板下往上打;预制实心板上灯位打孔,可先在板上面用电锤打孔,在板下面用手锤、铣子扩孔,孔大小比灯盒稍大为宜。
3.3.4   管子切断:常用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑、无毛刺,管内铁屑除净。
3.3.5   稳注箱、盒:根据施工管路的要求,加工箱、盒时注意引出管的定向。砖墙、砌体墙及预制楼板的箱、盒,用强度不小于 M10 的水泥砂浆稳住,灰浆应饱满、平整、牢固、坐标正确。预制楼板上的灯头盒应安装好卡铁和轿杆,在楼板下面装设托板后再稳注;现制混凝土墙及楼板上的箱、盒,应先安装好卡铁或轿杆,将卡铁或轿杆点焊在钢筋上;如为木模板时可用钉子、细铅丝将箱、盒绑扎固定在模板上。
3.3.6   进入落地式配电箱、屏的电线管路,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面不少于 50mm
3.3.7   管路连接:采用直管接头连接,其长度应为管外径的 2.0 3.0 倍,管的接口应在直管接头内中心即 1/2 处。根据配管线路的要求采用 90 °直角弯管接头时,管的接口应插入直角弯管的承插口处,并应到位,再使用压接器压接,其扣压点应不少于两点。压接后,在联接口处涂抹铅油,使其整个线路形成完整的统一接地体。
3.3.8   管路两个接线点之间的距离在下列长度范围内,应加装接线盒。接线盒的位置应便于穿线和检修:
3.3.8.1   管路无弯时,不超过 30m
3.3.8.2   管路有一个转弯时,不超过 20m
3.3.8.3   管路有两个转弯时,不超过 15m
3.3.8.4   管路有三个转弯时,不超过 8m
3.3.9   管入箱、盒应采用爪型螺纹管接头。使用专用搬子锁紧,爪型根母护口要良好,使金属箱、盒达到导电接地的要求。箱、盒开孔应整齐,应与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁用电气焊开孔。两根以上管入箱、盒,要长短一致,间距均匀,排列整齐。
3.3.10   管路固定:
3.3.10.1   钢筋混凝土墙及楼板内的管路,每隔 1000mm 左右用铅丝绑扎在钢筋上。
3.3.10.2   砖墙或砌体墙剔槽敷设的管路,每隔 1000mm 左右用铅丝、铁钉固定。
3.3.10.3   预制圆孔板上的管路,可利用板孔用铅丝绑扎固定。
3.4   明管敷设:
3.4.1   根据设计图加工支架、吊架、抱箍等铁件,以及各种箱、盒、弯管。明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处请见相关部分。
3.4.2   弯管(包括定型弯管)、支架、吊架预制加工:明配管弯曲半径一般不小于管外径的 6 倍;当两个接线盒之间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的 4 倍。加工方法可采用冷煨法和定型弯管。支架、吊架应按设计图纸要求进行加工。支架、吊架的规格设计无规定时,应不小于以下规定:扁钢支架: 30mm × 3mm ;角钢支架: 25mm × 25mm × 3mm 。埋注支架应有燕尾,埋注深度应不小于 120mm
3.4.3   测定箱、盒及固定点位置:
3.4.3.1   根据设计首先测出箱、盒与出线口等的准确位置。测量时最好使用自制尺杆。
3.4.3.2   根据测定的箱、盒位置,把管路的垂直、水平走向弹出线来,按照安装标准规定的固定点间距的尺寸要求,计算确定支架、吊架的具体位置。
3.4.3.3   固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为 150 300mm 。中间管卡最大距离见表 3-10 所示。
3.4.3.4   固定方法:胀管法、木砖法、预埋铁件焊接法、稳注法、剔注法、抱箍法。
3.4.3.5   箱、盒固定:采用定型箱、盒,需在箱、盒下侧 100 150mm 处加稳固支架,将管固定在支架上。箱、盒安装应牢固平整,开孔整齐,并与管径相吻合。要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁电气焊开孔。
3.5   吊顶内及护墙板内管路敷设,其操作工艺及要求:材质及固定参照明配管工艺;连接、弯度、走向及压接接地等可参照暗敷设工艺要求施工。
3.5.1   会审图纸要注意结合土建结构图、建筑图与通风、暖卫、消防综合布线图及各专业配合协调,特别是在各专业管道施工交汇处,如卫生间、通道等关键部位,应及时绘制翻样图。经审核无误后,在顶板或地面进行弹线定位。如吊顶是有方格块线条的灯位,必须按格块分均,做法如图 3-10 12
3.5.2   灯位测位后,用不少于 2 个螺丝把灯盒固定牢。如有防火要求,可用防火布或其他防火措施处理。灯头盒无用的敲落孔,不应敲掉;已脱落的要补好。
3.5.3   管路应敷设在主龙骨的上边,管入箱、盒必须煨灯叉弯,并以爪型螺纹管接头,用专用搬子锁好,再用扣压器在连接处扣压不少于 2 点,以达到电气接地良好可靠。
3.5.4   管路敷设应牢固通顺,禁止用拦腰管或拌脚管。管路固定点的间距不得大于 1500mm 。受力灯头盒应用吊杆固定,在管入盒处及弯曲部位两端 150 300mm 处加固定卡子固定。
3.5.5   吊顶内灯头盒至灯位可采用金属可挠导管过度,长度不宜超过 1000mm 。金属可挠导管应使用专用接头。吊顶各种箱、盒的安装,箱、盒口的方向应朝向检查口。
4 质量标准
4.1   保证项目:薄壁钢管严禁熔焊连接。
检验方法:明设的观察检查,暗设的检查隐蔽工程记录。
4.2   基本项目:
4.2.1   连接紧密,管与器件连接到位。明配管及其支架、吊架应平直牢固,排列整齐;管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整。暗配管保护层大于 15mm
4.2.2   管路的保护层符合以下规定:
4.2.2.1   穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置应平整,活动自如,管口光滑,螺纹管接头与管子连接可靠;
4.2.2.2   穿过建筑物和设备基础处加保护套管。加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。
4.2.2.3   金属电线保护管、箱、盒,在整个线路中采用压接方式形成完整接地,线路走向合理,涂刷部分不污染设备和建筑物。
检查方法:观察检查。
4.3   允许偏差项目(表 3-11 ):
5 成品保护
5.1   剔槽不得过大、过深和过宽。砖墙不宜横槽。预制梁、柱和预应力楼板不得随意剔槽打洞。混凝土楼板、墙等均不得私自断筋。
5.2   现浇混凝土楼板上配管时,注意不得踩坏钢筋;土建浇注混凝土时,电工应留人看守,以免振捣时损坏配管及精、盒移位。遇有管路损坏时,应及时修复。
5.3   明配管路及电气器具安装时,应保持顶棚、墙面及地面的清洁完整。搬运材料和
使用高凳机具时,不得碰坏门窗、墙面等。电气照明器具安装完后,不得再喷浆。必须喷浆时,应将电气设备及器具保护好后再喷浆。
5.4   吊顶内稳盒配管时,不要踩坏龙骨,严禁踩电线管行走;刷防腐漆不应污染墙面、吊顶和护墙板等。
5.5   其它专业在施工中,注意不得碰坏电气配管,严禁私自改动电线管及电气设备。
6 应注意的质量问题
6.1   煨弯处出现凹届过大或弯曲半径不够倍数的现象。其原因及解决办法有:
6.1.1   使用手扳煨弯器时,移动要适度,用力不要过猛。
6.1.2   使用液压煨管器或液压煨营机时,模具要配套,管子的焊缝应在侧面。
6.2   暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近路线敷设,不绕行弯曲处可明显减少。
6.3   预埋箱、盒、支架、吊杆歪斜,或者箱、盒里进外出严重,应根据具体情况进行修复。
6.4   剔注箱、盒出现空、收回不好,应在稳注箱、盒时将其周围灌满灰浆,箱、盒口应及时收好后再穿线、上器具。
6.5   明配管、吊顶内或护墙板内配管、固定点不牢,螺丝松动铁卡子、固定点间距过大或不均匀。应采用配套管卡,固定牢靠,档距应找均匀。
6.6   暗配管路堵塞,配管后应及时扫管,发现堵管及时修复。配管后应及时加管堵把管口堵严实。
6.7   管口不齐有毛刺,断管后未及时铣口,应用锉把管口锉平齐,去掉毛刺再配管。
6.8   箱、盒与螺纹管接头应按操作工艺进行,否则造成电气接地不良;管与管连接时,扣压器应配套使用,否则管子连接松动,电气接地不良。
6.9   预制圆孔板上配管,如为焦碴垫层,管路需用混凝土砂浆保护。素土内配管可用混凝土砂浆保护,也可缠两层玻璃布,刷三道沥青油加以保护。在管路下先用石块垫起 50mm ,尽量减少接头,管箍丝扣连接处涂抹铅油,缠麻拧牢。
7 应具备的质量记录
7.1   管材及配件产品材质证明及合格证。
7.2   扣压式薄壁钢管敷设工程预检、隐检、自检记录。
7.3   设计变更洽商记录、竣工图。
7.4   分项工程质量检验评定记录。

免费打赏
加倍努力
2024年04月18日 11:00:36
2楼

学习了扣压式薄壁钢管敷设安装工艺,多谢了。

回复
lw010
2024年04月19日 07:38:52
3楼

学习了扣压式薄壁钢管敷设安装工艺,多谢了。

回复

相关推荐

APP内打开