近日,湖北省住建厅发布 《关于武汉市汉阳区“3·5”建筑工地物体打击事故处理情况通报》。 2023年3月5日上午8时许,武汉市汉阳区钢丝绳厂A地块居住项目一标段在 塔机吊运钢管过程中,部分钢管松脱坠落 , 造成地面2名钢筋工遭钢管打击受伤经抢救无效死亡 。 据悉, 从实名制考勤系统中核实,施工总承包单位现场
近日,湖北省住建厅发布 《关于武汉市汉阳区“3·5”建筑工地物体打击事故处理情况通报》。
2023年3月5日上午8时许,武汉市汉阳区钢丝绳厂A地块居住项目一标段在 塔机吊运钢管过程中,部分钢管松脱坠落 , 造成地面2名钢筋工遭钢管打击受伤经抢救无效死亡 。
据悉, 从实名制考勤系统中核实,施工总承包单位现场 项目经理 、监理单位 总监理工程师 均未到岗履职 。
建设单位 将外墙内保温工程及栏杆工程 肢解发包 ,存在违法发包行为;施工总承包单位 将劳务 分包给不具备资质的单位 ,存在违法分包行为。
(一)对 施工总包单位 及相关人员的处理。
1、 责令该企业 暂停在全省范围内 参建工程项目施工 ,立即开展自查整改,经复查合格后方可复工。
2、 省厅暂扣该企业安全生产许可证 60天 。 若安全生产条件仍不合格, 追加暂扣其安全生产许可证30天直至吊销 其安全生产许可证。 暂停 该企业 在全省范围内 房屋市政工程招投标资格 直至处罚期结束。
3、 对该企业处 30万元以上100万元以下 的罚款 ; 对该企业主要负责人履职不到位发生一般生产安全事故 处上一年年收入40%的罚款 ,迟报安全生产事故 处上一年年收入40%-60%的罚款。
4、 对企业违法分包 行为处合同价1%的处罚, 罚款22.22万元。
5、对该企业的不良行为进行信用记录, 上传至行政执法和刑事司法衔接平台 ,将处罚决定在省厅门户网站公示12个月。
6、对该项目经理未到岗履职和及时报送事故情况, 暂扣该项目经理 安全生产考核合格证 12个月 , 暂扣期满不予在全省范围内建筑施工企业注册执业 。 对该项目经理 处上一年年收入40%-60%的罚款。
(二)对 监理单位 及相关人员的处理。
1、 责令该企业 暂停在全省范围内 参建工程项目的施工监理。
2、报请住建部, 对该项目总监未到岗履职造成事故暂停执业资格12个月。 处罚期满 停止该项目总监在全省范围内 房屋市政工程监理 执业资格 。
3、 对该项目监理总监 处上一年年收入40%的罚款。
(三)对 建设单位 的处理。
1、 责令建设单位 停工整改 。
2、对肢解发包行为处合同价1%的处罚,罚款60728.43元。
(四)对行业监管部门及人员失职行为的处理。
1、责令汉阳区建设局在全区安全生产工作大会上 作出深刻检讨 。
2、责成汉阳区建设局给予该项目监督员肖某勋 行政记过处分 ,给予监督二科第一组组长张某东 行政警告处分 ,给予监督二科负责人王某刚 诫勉谈话处分 。
3、责令汉阳区建设局副局长(局党组成员、建管站站长)王某、区建管站分管领导(建管站工会主席)王某 进进行书面检查 。
4、依据经武汉市人民政府批复的该项目事故调查报告,对经认定的事故责任人及责任单位作出进一步处理。将事故有关线索通报公安机关,依据《刑法》等有关规定,严肃追究刑事责任。
一、型钢悬挑脚手架
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中6.10条相关条文说明:
明确: 钢丝绳卸荷为构造要求,公称直径不小于14,绳夹不得少于3个。
注意: 如遇特殊情况,架体荷载较大需考虑钢丝绳参与受力计算时,钢丝绳公称直径和绳夹数量根据计算和查表确定。
二、悬挑式操作平台
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)中6.4.7条:
附录C及相关条文说明:
明确: 钢丝绳公称直径需根据计算确定,绳夹与钢丝绳直径匹配。且绳夹不得少于4个。
三、塔式起重机
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010)中6.2条:
那么,钢丝绳到底需要几个绳卡?绳卡间距及方向的依据原理到底在哪?在这里:《钢丝绳夹》(GB5976-2006),这是最根本的依据。
详细看上图每一句话!
结论:
1、绳夹的数量 与钢丝绳公称直径相匹配,型钢挑架钢丝绳绳夹不少于3个是因为,按照构造挑架钢丝绳直径不小于14(一般都取14),小于18。而悬挑式操作平台钢丝绳计算公称直径一般大于18,所以绳夹不少于4个。 而最终实际的绳夹数量根据直径查上表即可。
2、绳夹间距: 一般为钢丝绳公称直径的6~7倍;
3、绳夹的方向: 方向详上图所示,绳夹U形螺栓扣在钢丝绳尾段( 即绳头那边 ),夹座在工作段。所有绳夹方向一致,不得交错。
附:起重钢丝绳、吊索具缺陷判定及报废标准
6.缺陷:纽结(正向) 处理:立即报废
8.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:检查、降低载荷、 严重报废
第二种
三种方式哪一种是正确的,哪一种是错误的呢?
吊斗钢丝绳绳夹4个,且方向设置正确
吊斗钢丝绳内侧设置鸡心环、卸扣,防止钢丝绳磨损
主绳是检测必查的项目,不合格就可判定塔机安装不合格。请大家一定要自查。