如何避免漏电保护器频繁跳闸?
从漏电保护器的工作特性解释一下。市面常见的“漏电保护器”一般为"AC"型剩余电流保护器,用符号表示。其特性是“在正弦交流剩余电流下,无论突然施加或缓慢上升确保其脱扣”,即“漏电超限即断电”。该保护器主要保护参数是“额定剩余动作电流”,家用、终端设备用的一般是30mA。当“漏电保护器”检测到负载电路中的“漏电”电流值达到该值时,必须控制断电。在国家标准中,还有一个一般不为用户所知的参数“额定剩余不动作电流”,其标准值为“额定剩余动作电流”的50%。可以理解为:用户购买使用的“额定剩余动作电流”为30mA的“漏电保护器”,当其检测到负载回路有15mA以上“漏电”时,即有可能切断电源;当其检测到负载回路达到30mA“漏电”时,必须切断电源。单就剩余电流来说,在15~30mA之间有保护动作均为合格产品。负载及线路用的时间久了,绝缘能力会下降,再赶上阴雨天潮湿,漏电可能很容易超过15mA。如果您恰巧赶上了一个“额定剩余不动作电流”比较小的(比如16mA,也在合格范围之内),就会很敏感,老跳闸。30mA保护是国际电工委员会(Internatio
【分享】漏电保护器频繁跳闸处理资料!
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-20 12:27 编辑 1、在我单位施工的住宅楼工地,按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 要求采用TN-S制方式供电,设有工地总进线配电箱和每区域总配电箱、分配电箱、末级开关箱。 在总配电箱的进线侧、部分分配电箱、末级开关箱安装了漏电保护器,在每个区域内形成了二或三级漏电保护。 在施工高期,总漏电保护器频繁跳闸。在一次处理总漏电保护器跳闸的过程中,我们拉掉了总漏电保护器后的所有负载,总漏电保护器还是一合闸就跳,检查总配电箱内电源进线至总漏电保护器之间的线路没有发现任何问题,一连合闸几次都合不上,初步认为是总漏电保护器本身损坏了。 和工地上电工一起商量后,
家用漏电保护开关为何会频繁跳闸
如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起, 同时具有过载、短路保护功能)跳开后不能合上送电,应检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问,还是仍然送不上电, 就要换一个新的漏电开关了。 漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因: (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就