请教:为什么两个漏电保护器同时跳闸
wxhalk
wxhalk Lv.4
2012年03月26日 20:03:50
来自于照明工程
只看楼主

现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。说明:1.这两路不是同一相,输入相线分别是绿色和黄色,输出都是红色火线。2.这是新建筑,刚交付使用。3.跳闸的漏保是2P漏保,总开关是4P空开。

现象如下:
配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。
请问:
原因是什么?
如何检查确定故障位置?
谢谢各位前辈!
在线等。

说明:1.这两路不是同一相,输入相线分别是绿色和黄色,输出都是红色火线。
2.这是新建筑,刚交付使用。
3.跳闸的漏保是2P漏保,总开关是4P空开。
免费打赏
yaksajoe
2012年03月28日 13:19:31
2楼
某处零线共用了
回复
zxc12386
2012年03月28日 14:42:52
3楼
应该是某处零线公用了,再检查一下吧! www.fsfid-sys.com 身份证阅读器批发
纷纷纷纷纷纷附近空间额好
第二代身份证阅读器
二代身份证读卡器和过特惠会计法到成v出门了
估计带几分过v
身份证识别仪
风味破发颈复康oed苟富贵染发膏刚好好好
身份证鉴别仪
http://www.fsfid-sys.com 身份证识别仪
回复
intertu
2012年03月29日 10:44:13
4楼
不知道则么搞的啊!我也想知道
回复
honxs
2012年05月04日 20:06:49
5楼
是不是零线接错了?最好对下线。
回复
hsy2wl
2012年05月04日 21:48:54
6楼
零线共用了,两处合一个漏电就会好
回复
yesvip
2012年05月06日 14:43:27
7楼
回复
田园居士
2014年01月17日 14:48:28
8楼
yaksajoe 发表于 2012-3-28 13:19 某处零线共用了:victory:两个漏电保护器同时跳闸
回复
chaozimini
2014年01月18日 10:36:44
9楼
学习了。。
回复
sunrui_007
2014年01月23日 15:13:52
10楼
零线共用,把另个回路零线电流分走了。。漏保检测零火电流不相等,于是就跳了。。。大概这个意思吧。。
回复
注册电气师
2014年02月19日 21:46:33
11楼
零线共用了,两处合一个漏电就会好
回复