请教:为什么两个漏电保护器同时跳闸
wxhalk
wxhalk Lv.4
2012年03月26日 20:03:50
来自于照明工程
只看楼主

现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。说明:1.这两路不是同一相,输入相线分别是绿色和黄色,输出都是红色火线。2.这是新建筑,刚交付使用。3.跳闸的漏保是2P漏保,总开关是4P空开。

现象如下:
配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。
请问:
原因是什么?
如何检查确定故障位置?
谢谢各位前辈!
在线等。

说明:1.这两路不是同一相,输入相线分别是绿色和黄色,输出都是红色火线。
2.这是新建筑,刚交付使用。
3.跳闸的漏保是2P漏保,总开关是4P空开。
免费打赏
xiechi5
2014年02月20日 14:31:26
12楼
过来学习下。。
回复
happy2127
2014年02月20日 19:45:23
13楼
二楼说得对,零线共用了。
回复
oy1101679878
2014年02月20日 21:29:20
14楼
零线共用了,两处合一个漏电就会好
回复
cy541zm
2014年02月22日 11:31:39
15楼
学习了。。
回复
goldenbay
2014年03月13日 00:22:21
16楼
我也遇到过这种情况,就是存在零线共用的地方
回复
lxh19750118
2014年03月13日 09:02:37
17楼
我也认为是零线共用了。
回复
cs12306
2014年03月29日 11:21:46
18楼
线接错了,调换一下试一下
回复
myan1982
2014年03月31日 15:53:51
19楼
支持零线问题的说法
回复
fisher619730
2014年04月18日 10:58:08
20楼
两个漏保后面的应该是两根N线(楼主说说的红线),掉闸是因为两根线有连接或两个合为一根用的。导致每一回路里的相线的电流和零线的电流值不同,以为漏电结果掉闸。
回复
zlj131425
2014年04月22日 17:26:31
21楼
应该是零线共用