我们办公室是老楼了,加了个电磁炉中午做饭用。屋子的预埋电线很细,为了防止电线过负荷,我们从楼道接了根火线进屋内,然后用屋里的地线这样带电磁炉,合适为什么我们屋子的漏电保护器一直跳闸呢?漏电保护器接的是火线和零线。不明白。
我们办公室是老楼了,加了个电磁炉中午做饭用。屋子的预埋电线很细,为了防止电线过负荷,我们从楼道接了根火线进屋内,然后用屋里的地线这样带电磁炉,合适为什么我们屋子的漏电保护器一直跳闸呢?漏电保护器接的是火线和零线。
不明白。
2楼
你从楼道引接的火线没有经过漏电开关,但是又用了经过漏电开关的地线,当然要跳了。
回复
3楼
回楼上的,地线没有经过我们办公室的漏电开关啊,办公室的漏电开关进线是火和零,出线也是火和零。
地线是我们办公室里的,而火线是楼道的。
为什么漏电保护器会跳呢?想不明白
[
本帖最后由 aabb33j 于 2010-4-24 22:55 编辑 ]
回复
4楼
学习一下
回复
5楼
所有负载(电磁炉)电流的线都应经过同一漏电开关,你接一根“火线”经漏电开关,“地线”没经漏电开关,开关检测到只有“火线”的电流经过,没有“零线”回去的电流,漏电开关当然要跳!
注意:电气专业述语,“火线”应叫相线或写成L线,“零线”应叫N线或中性线。地线是保护线,不能接有负载电流的线!且应叫PE线。
回复
6楼
顶楼上的!
回复
7楼
谢谢斑竹。
不过我接的楼道的火线同样没有经过漏电保护器啊,只有办公室的火零线经过漏电保护器。
我接的楼道火线和办公室地线都没有经过漏电保护器。为什么办公室漏电保护器会跳闸呢。
回复
8楼
按你的说法我分析是这样:虽然相线没用经过漏电保护器,地线原则上不经过漏电保护器的,但是你们的办公室是老楼了,很有可能在漏电保护器以下的某个地方,零线和地线的绝缘老化了,它们之间有导通的地方,再者你的地线可能在楼道里有断线的地方
回复
9楼
我想问一下楼主,你办公室跳闸是在用了电磁炉以后呢还是没用电磁炉的时候也跳。
回复
10楼
办公室里的地线有问题,或者办公室里的负荷接线有问题(该负荷零线与地线混搭)
回复