2楼
ups前端安装漏电保护器老是跳闸是怎么回事
回复
3楼
规范有说,UPS输入前端应设置空开或断路器,但不得接入漏电保护开关。
回复
4楼
准备做一个工程也有UPS电源的,请问输出回路装漏电开关有问题吗?谢谢!
回复
5楼
UPS输出点必须要做重复接地,所以其前端不能装漏电开关。其输出端是否设置漏电开关,要看其后端的负荷性质决定。
回复
6楼
明白,谢谢了!
回复
7楼
用UPS一般为重要负荷,不宜在前端设置漏电保护开关,如确定要设置,也应是动作于报警。
回复
8楼
1 UPS自身漏电流
2 UPS的差模共模电路影响
回复
9楼
用UPS一般为重要负荷,不宜在前端设置漏电保护开关,如确定要设置,也应是动作于报警。:handshake
回复
10楼
本来UPS的前端就是不允许安装漏电保护器的。
回复
11楼
我们公司代理别人的UPS,小型机,他们给我们公司任培训的资料里面说,UPS里面的输入零线和接地间有电容, 会有漏电的 。前面当然不能装漏电保护了
回复