有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
2楼
你这个漏保后面的东西太多了,现在的办法就是将漏保换成漏电动作电流为100mA的.
回复
3楼
有可能是你的某个设备(比如说热水器),或者你用的插排出现了问题。
回复
4楼
电脑虽然存在着一定的泄漏电流,但5台还属于正常范围。
楼主可采用排除法排除有故障的设备。
回复
5楼
是漏电开关跳(黑色复位按钮弹出来),还是空开跳(黑色复位按钮未弹出)
是漏电的话(排除法或更换100mA的),是空开的话更换25A的,
根据你说的现象应该是空开跳,过负荷换25A的
回复
6楼
16A的小了点吧还是换25A的空开比较好点。还有一个就是你可以先断开饮水机的电源试开一个小时,有可能是饮水机里面潮湿漏电。
我前些天也遇到过这种情况。
回复
7楼
16A的开关不小了,5台电脑电流很小的,饮水机都拔掉了,现在怀疑还是漏电,一两天就跳一次,如何能测试那台电脑是漏电了,或者说漏电较严重一点
回复
8楼
这个就要看那台设备了
前几个月我也遇到了这个问题,16A的漏报不定时跳闸,可我只带了1个饮水机,1台打印机,两台电脑,一开始的时候掐掉饮水机电源也不行,再次掐掉打印机的电源就好了。
这个打印机不可能出问题的,因为换了个办公室插在其他的插座上也没问题。
排除后只能是插排的问题了。