小区有一个总配电室,每栋楼房各有一个总配电箱,系统形式为TN-C-S,在每栋楼房总配电箱处作重复接地,现在出现的问题是总柜漏电保护开关频繁跳闸!!漏电开关是4极的.请大家帮忙分析一下原因.初步调查:1、线路摇测正常。2、漏电保护开关正常。
小区有一个总配电室,每栋楼房各有一个总配电箱,系统形式为TN-C-S,在每栋楼房总配电箱处作重复接地,现在出现的问题是总柜漏电保护开关频繁跳闸!!漏电开关是4极的.
请大家帮忙分析一下原因.
初步调查:
1、线路摇测正常。
2、漏电保护开关正常。
2楼
你的漏电开关的各项参数如何?其服务范围如何?
回复
3楼
原因有两个一个是房子如果是刚刚交付使用装修单元比较多,漏电接地可能性比较大,如果是高层采用母线槽小动物干扰的可能性也有,还用就是负荷不平衡引起的。
回复
4楼
你总柜开关用漏电吗?在住宅配电采用TN-C-S系统,总柜由采用漏电保护吗?好象不行吧?
回复
5楼
我也觉得有问题,
应该不是频繁跳闸,估计合闸都有问题!
说清楚,是不是配电室里装的总漏保跳闸啊
回复
6楼
我以前设计的住宅有这样的问题,后来查出来是施工时,PE线和N线用混了。
回复
7楼
肯定是PE线和N线接错了(施工有问题)
回复
8楼
跟他一样的,总柜是不是采用漏电保护哦?
回复
9楼
漏电开关后的PEN线做重复接地,则该漏电开关必跳
回复
10楼
1.检查重复接地是在进线开关前还是开关后,TNCS是不允许在开关后接地用漏电开关的,但我发现有一些设计院都喜欢在开关后接地。也有可能是施工单位为了方便而在开关后接地。
2.检查漏电开关本身的漏电电流是否太小,换用500mA的试试。
回复
11楼
总配电室也能用漏保?
回复