漏电保护器跳闸排查三招
szhp75027
szhp75027 Lv.9
2015年06月16日 12:25:00
只看楼主

一 试送投运法 可分两步,第一步,检查漏电保护器自身故障。方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除,再合保护器。若无法投运,则是保护器故障。若正常运行,则保护器无故障。第二步,检查配电盘或线路。方法是:先将各路出线或熔断器切断负荷,若无法运行,则是配电盘上有故障。若正常运行,则不是配电盘故障。确认故障发生在线路上。 二 直观巡视法 巡视人员根据故障现象进行分析判断,对保护区进行检查,着重点应放在线路的转角、分支、交叉跨越,明显的断线等。

一 试送投运法

可分两步,第一步,检查漏电保护器自身故障。巡视人员根据故障现象进行分析判断,对保护区进行检查,着重点应放在线路的转角、分支、交叉跨越,明显的断线等。

三、 分线排除法

排查线路故障时,按照:“先主干、再分支、后末端”,断开线路的各条分支线,对主干线进行试送电,若干线无故障,便能正常运行,然后依次对分支、末端线路进行试送电,就可以找到线路的故障点。
潸潸爱
2015年08月14日 15:50:04
2楼
新手学习,谢谢楼主
回复
xumengpm
2015年08月15日 09:35:05
3楼
学习 学习 飘过
回复
206079
2015年08月15日 09:57:48
4楼
你这个适用一合就跳,还是比较容易查的。而且是非常见毛病
漏电断路器常见毛病经常跳闸,比如两三天就跳一次,或者不定时跳闸,你怎么查
回复
江厦堂
2015年12月23日 22:37:40
6楼
206079 发表于 2015-8-15 09:57 你这个适用一合就跳,还是比较容易查的。而且是非常见毛病漏电断路器常见毛病经常跳闸,比如两三天就跳一 …我现在就遇到这个问题,安装的漏电开关不是马上跳闸。请问你有什么好的办法。谢谢!
回复
co1448110866400
2015年12月24日 08:07:49
7楼
感谢楼主分享!!!
回复

相关推荐

APP内打开