现象描述:设备中有3个漏电断路器,分别接三相火线和零线,漏电断路器额定电流为单相125A,设备运行时电流大约在60-85A之间,设备漏电动作电流设定值有30mA,50mA,100mA三档,按公司要求,现设定为30mA,现在频繁跳闸。 1.断路器下方主要是设备加热使用,大约有22个加热设备,怀疑一:每个设备正常运行时的漏电电流相加已经大于30mA,准备提升设备绝缘性,提高绝缘电阻。 2.供电电路中有谐波存在,谐波导致漏电误动作,目前已在漏电断路器前方加设滤波器,请问有用么?
