漏电保护器频繁跳闸,请问怎么办?
蚂蚁大爷
2018年08月24日 15:05:10
只看楼主

现象描述:设备中有3个漏电断路器,分别接三相火线和零线,漏电断路器额定电流为单相125A,设备运行时电流大约在60-85A之间,设备漏电动作电流设定值有30mA,50mA,100mA三档,按公司要求,现设定为30mA,现在频繁跳闸。 1.断路器下方主要是设备加热使用,大约有22个加热设备,怀疑一:每个设备正常运行时的漏电电流相加已经大于30mA,准备提升设备绝缘性,提高绝缘电阻。 2.供电电路中有谐波存在,谐波导致漏电误动作,目前已在漏电断路器前方加设滤波器,请问有用么?

2018年11月22日 15:57:00
1楼
 你这个加热设备这么多,应该每台单独设漏电开关,总开关不要带漏电的断路器。
回复
小绅士sky
2018年10月09日 21:36:58
1楼
可不可能是三项负载不平衡啊。
回复
2小兮
2018年09月25日 14:14:44
1楼
简单来说接地不接好,因为加热设备本身就会产生电流,就是因为产生电流引起的跳闸。不知道你们公司为什么加热设备上用漏电开关。
回复
机电张
2018年09月18日 17:29:49
1楼
30mA的漏电电流只适用于家用及非专业人员很容易接触到的用电设备保护,达到保护人员安全之目的。大型 电加热设备防止漏电事故,可通过设定为100mA的漏电断路器+设备外壳保护接地+水管(金属)等电位接地+出水龙头等电位接地来实现。详情可参考卫生间等电位的做法。
回复
cof1536384534354
2018年09月08日 13:36:05
1楼
可能是总开关配的有点小,换一下就好了。或者电表开关配置低,当室内总电流达到限定量时,室内漏电保护也会启动。
回复
chenalieen
2018年09月04日 21:41:36
1楼
温度升高后,导体的绝缘性能改变,30mA的漏电电流比较容易达到。
回复
wang171468177
2018年08月29日 21:22:30
1楼
加热设备在温度升高后绝缘值就会降低30毫安肯定要跳的。
回复