漏电断路器频繁跳闸故障分析
yuelilong
yuelilong Lv.3
2009年09月01日 16:29:56
来自于断路器
只看楼主

前段时间做了一个高校工程,每层21户设一个带计量配电箱,5层楼共105间宿舍;每间宿舍设2个1P+N漏电断路器(ABB和德力西各半),一个出线为风扇空调,一个出线管插座及照明(带用电识别器)。如下图。现在问题出现了,不管是ABB或者是德力西的一天有几十个漏电开关频繁跳闸,特别是晚上跳闸更厉害。(现在实测:相对地绝缘正常,相电压400V,零线对地有几十V电压)施工方告知该楼接地线未从配电室引出,而是接到该大楼的接地网上面,不知道这有影响没?)。我怀疑是配电室引出的零线有问题,但又不能确定,因此不知道现在该从何查起。急啊!高校都要开学了。。。。希望大家帮忙分析下找到故障缘由

希望大家帮忙分析下找到故障缘由:Q

123.jpg

免费打赏
鸭江绿水
2009年09月01日 19:59:15
2楼
是否因为零线在进线处未做重复接地。
回复
jdb_ljh
2009年09月01日 22:26:10
3楼
每个分路的零线是独立分开的吧?漏电开关的原理就是电流向量和为零,否则一定会跳闸。请仔细查零线和地线有没有接错。
回复
wyhao123
2009年09月02日 10:39:17
4楼
建筑电气2008第一期有篇文章与你碰到的问题类似,也是高校学生公寓楼漏电断路器跳闸的问题,原因是施工单位采用了质量较差的电子镇流器型荧光灯,在开灯的瞬间浪涌电流影响了电子式漏电断路器的IC检测电路,引起误动作。一般国产标准型电子镇流器浪涌电流为荧光灯具工作电流的10~15倍,抵挡H级电子镇流器浪涌电流为15~20倍。如果不是接地的问题,可以试试换掉荧光灯的电子镇流器。
回复
yuelilong
2009年09月04日 17:46:38
5楼
跳闸主要集中到晚上熄灯后,熄灯后应该不会是荧光灯起的了

[ 本帖最后由 yuelilong 于 2009-9-4 17:49 编辑 ]
回复
sbudng_06
2009年09月04日 21:23:09
6楼
应该是有蟑螂,将零地短接了.
回复
changemyself
2009年09月05日 10:55:18
7楼

支持楼上!:handshake :handshake
回复
ahxuhao
2009年09月05日 12:47:57
8楼
你们是TN-S系统还是TN-C-S系统,不要把这两个系统搞错了。
回复
wangwenfeng987
2009年09月05日 13:41:55
9楼
零线对地有几十伏电压肯定是不正常的,建议检查零线对地电压问题,是否直接接在了接地体上,而没有接到变压器中性点?
回复
cprong2009
2009年09月05日 16:46:04
10楼
零线接触不好,不然的话对地没有电压的
回复
fe_coohsiemens
2009年09月05日 17:41:47
11楼
搂主现在问题解决了没有?
回复