前段时间做了一个高校工程,每层21户设一个带计量配电箱,5层楼共105间宿舍;每间宿舍设2个1P+N漏电断路器(ABB和德力西各半),一个出线为风扇空调,一个出线管插座及照明(带用电识别器)。如下图。现在问题出现了,不管是ABB或者是德力西的一天有几十个漏电开关频繁跳闸,特别是晚上跳闸更厉害。(现在实测:相对地绝缘正常,相电压400V,零线对地有几十V电压)施工方告知该楼接地线未从配电室引出,而是接到该大楼的接地网上面,不知道这有影响没?)。我怀疑是配电室引出的零线有问题,但又不能确定,因此不知道现在该从何查起。急啊!高校都要开学了。。。。希望大家帮忙分析下找到故障缘由
希望大家帮忙分析下找到故障缘由:Q
![123.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/40/1F/rBBhH11HrHmASSQSAAC7xQgfjNg097.jpg)
12楼
零地不该有电压的。。。仔细查查哪误连了吧
回复
13楼
比较同意,因为遇到类似的情况,排查所有电器后才发现是荧光灯造成的,打开外壳后发现电子镇流器的进线都发黑了,更换后漏保就不跳了。
回复
14楼
我也觉得应该是插座回路的零线和地线接错,
期待楼主的最终解决汇报
回复
15楼
原因是施工单位采用了质量较差的电子镇流器型荧光灯,在开灯的瞬间浪涌电流影响了电子式漏电断路器的IC检测电路,引起误动作。一般国产标准型电子镇流器浪涌电流为荧光灯具工作电流的10~15倍,抵挡H级电子镇流器浪涌电流为15~20倍。如果不是接地的问题,可以试试换掉荧光灯的电子镇流器。
回复
16楼
我的意见: 开关本身原因可能性很小
可能的原因
1电磁干扰
2电压波动
3 PE与N混接及串用N线
4 线路本身的漏电电流过大
根据你所说没有从中性线引接地线是有问题的
回复
17楼
关注中.........
我以为线路本身的漏电电流还是多注意点。
回复
18楼
1,为保障人身安全,零线在进线处应做重复接地,请检查
2,插座回路的零线和地线接错,可能性较大,可以对每个宿舍的插座逐一测试
3,"施工方告知该楼接地线未从配电室引出,而是接到该大楼的接地网上面"
这个是可以的,你的系统为TN-C-S系统,零线在进线处做重复接地,地线由此引出
回复
19楼
:handshake
回复
20楼
漏电断路器频繁跳闸故障回复
