压缩机功率7.5kw,本身带控制柜和保护接地。进线采用5x10,配电选用微断D32A带漏电保护,结果电源一通就跳闸。断路器换成D32A,不带漏电保护就能够正常工作。请问大家,这是什么原因造成的,难道是漏电电流小了30MA
压缩机功率7.5kw,本身带控制柜和保护接地。进线采用5x10,配电选用微断D32A带漏电保护,结果电源一通就跳闸。断路器换成D32A,不带漏电保护就能够正常工作。请问大家,这是什么原因造成的,难道是漏电电流小了30MA
2楼
不跳闸的话,就是微断D32A带漏电的漏电保护失效了.
回复
3楼
这个有两种可能,一是本身的电气绝缘的问题,比如柜子有可能进水了等,二是零线或地线接错了
回复
4楼
请说得在仔细些,我不明白。7.5kw电动机自身的漏电电流查表也只有8ma左右。为什么会这么大
回复
5楼
你虽然接了地线,但地线最终接地了没,有可能是着个问题.
回复
6楼
是否有干扰源
回复
7楼
小声说:你的漏电保护的微断是几极的哦?
回复
8楼
微断30Ma,4极开关
回复
9楼
可不可以不用漏电开关直接用断路器呢,因为用断路器就没有问题了.我是怕存在安全隐患
回复
10楼
可以只用断路器,有时候电动机启动时漏电流很大,装漏电一般用100-300mA的
回复
11楼
请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!
回复