压缩机是制冷系统的心脏,其性能的优劣直接决定着制冷效果的好坏[1]。而表征压缩机制冷能力的核心指标就是制冷量。只有准确计算压缩机的实际制冷量,才能合理地配置冷凝器、蒸发器等换热设备,优化系统运行参数,最终实现制冷系统的节能高效[2]。因此,探讨压缩机制冷量的计算方法具有重要意义。
制冷量是指在单位时间内,制冷剂从被冷却物体吸收的热量,简言之就是获得的冷量[3]。它的单位是W或kW,反映了制冷设备的制冷能力。对于压缩机而言,制冷量取决于压缩机的排气量、制冷剂的蒸发潜热等因素。
制冷功率是指压缩机为实现一定的制冷量而消耗的电功率[4]。它包括主电机输入功率和辅助设备(如冷凝风机、输液泵等)消耗的功率。制冷功率的单位也是W或kW,体现了获得单位制冷量所需的能耗。
制冷量属于有用输出,而制冷功率属于能量投入[5]。两者的比值称为制冷系数(COP),是衡量制冷设备节能性的指标。在制冷量一定时,制冷功率越小,COP越大,表明效率越高。因此,应尽可能提高制冷量,降低制冷功率。
理论排气量法是根据压缩机的结构参数和运行工况,直接计算压缩机的理论排气量,再结合制冷剂参数求得制冷量[6]。其计算公式为:
Q=V×ρ×ΔH
式中,Q为制冷量,V为压缩机理论排气量,ρ为吸气密度,ΔH为蒸发潜热。
以某活塞式压缩机为例,已知缸径D=80mm,行程L=60mm,转速n=1200r/min,吸气压力P=0.3MPa,吸气温度t=5℃,制冷剂为R22。代入公式可得:
V=πD2Ln/4=0.30m3/min
查R22热力性质表[7],在P=0.3MPa,t=5℃时,ρ=13.3kg/m3,ΔH=191.4kJ/kg。
则制冷量Q=0.30×13.3×191.4/60=14.6kW该方法操作简便,但未考虑制冷剂过热和体积效率的影响,误差较大。
指示功图能真实反映压缩机内部的压力-体积变化过程。在指示功图上,吸气和排气线所围成的面积与压缩功成正比,再除以压缩机排气量即可得到单位质量的制冷剂焓变,乘以质量流量即为制冷量[8]。具体步骤如下:
(1) 测绘压缩机的P-V指示功图;
(2)计算指示功图面积A和压缩机排气量V;
(3)查表获取制冷剂的蒸发潜热r;
(4)由公式Q=Ar/V计算制冷量。
例如,某涡旋压缩机在额定工况下的P-V。经测量计算,A=0.24J,V=0.15m3/min。该压缩机采用R410A制冷剂,查表得r=173.5kJ/kg。代入公式得:Q=0.24×173.5/(0.15/60)=27.8kW指示功图法能反映压缩机的实际工作状态,计算精度较高,但测绘功图较为复杂。
(1) 测量并记录压缩机吸气压力P1、吸气温度t1,排气压力P2;
(2)查表获得制冷剂在吸气状态下的比焓h1,在排气压力下的饱和液比焓hf2;
(3)由公式Q=qm(h1-hf2)计算制冷量,其中qm为质量流量,可由压缩机排气量与吸气密度确定。
以某螺杆压缩机为例,测得P1=0.35MPa,t1=10℃,P2=1.52MPa,排气量为0.6m3/min。该机使用R134a制冷剂,查表可得:h1=408.89kJ/kg,hf2=281.35kJ/kg,吸气密度ρ=10.2kg/m3[10]。
qm=0.6×10.2/60=0.102kg/s,代入公式得:
Q=0.102×(408.89-281.35)=13.0kW热力过程法的精度介于前两种方法之间,但需掌握压缩机热力过程和制冷剂热力性质。