采用漏电保护断路器,老是跳闸怎么办呢?
qdwh66
qdwh66 Lv.3
2005年12月01日 11:12:04
来自于断路器
只看楼主

我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。

我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护
TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。
免费打赏
遵义
2005年12月01日 11:19:33
2楼
是装修的用电问题吧!是不是共用了N线?
回复
石大头
2005年12月01日 11:33:47
3楼


同意!!
回复
qdwh66
2005年12月01日 11:36:03
4楼
可是,能说装修的用户都共用了"N"线吗?
回复
rgchxt
2005年12月01日 12:30:57
5楼
漏电电流选用300ma.动作时间为0.5~1S的开关。可能比较好。
回复
qdwh66
2005年12月01日 13:00:08
6楼
忘了说明,我的漏电电流选定为300mA,动作时间为0.5s
回复
t242116
2005年12月01日 13:20:23
7楼
我认为你把零线接出来,不经过断路器就不会发生了.
回复
qdwh66
2005年12月01日 13:30:51
8楼
这样符合规范吗?不是漏电断路器,零线与相线一起分合吗?
回复
hzdskj
2005年12月01日 13:35:31
9楼
一般问题出在装修工的用电工具上比较多,如小电焊机,切割机,手电钻等,由于插头的接触,导线乱拉,地面潮湿等,都容易跳闸.
回复
qdwh66
2005年12月01日 13:49:25
10楼
hzdskj的留言,让我感觉很安慰啊。与用“四极”漏电断路器没有什么关系吗?
回复
peter00007
2005年12月01日 13:50:09
11楼


零线接出来,三相不平衡肯定要跳闸。
9楼所说的正确!以后将漏电电流选成500mA的试试。
回复