发电机断路器自动跳闸原因分析
lzxc31111
lzxc31111 Lv.5
2015年08月02日 18:14:43
来自于机电设备
只看楼主

300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;

300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。
1.断路器自动跳闸的原因:
1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;
2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。
2.断路器自动跳闸后的现象:
保护正确动作引起的跳闸:
1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。
2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护动作光字牌亮。
3)发电机有关表计指示为零。发电机事故跳闸后,其有功功率、无功功率、定子电流和电压、转子电流和电压等表计指示全部到零。
4)在断路器跳闸的同时,其他机组均有异常信号,表计亦有相应异常指示。如发电机故障跳闸时,其他机组应出现过负荷、过电流等现象,并出现表计指示大幅度上升或摆动。
人员误碰、保护误动引起的跳闸:
1)断路器位置指示灯闪光,灭磁开关仍在合闸位置。
2)发电机定子电压升高,机组转速升高。
3)在自动励磁调节器作用下,发电机转子电压、电流大幅度下降。
4)有功功率、无功功率及其他表计有相应指示。因厂用分支断路器未跳闸,仍带厂用电负荷。
5)其他机组表计无故障指示,无电气系统故障现象。

来源:北极星电力网整理

相关推荐

APP内打开