10KV供电线路动作原因分析
l2430478
l2430478 Lv.2
2009年03月01日 23:35:09
只看楼主

今天是2009年3月1日。我是供电所一名新职工,我所辖区有2条线路,山高路远,到辖区最远一个台区骑摩托需要走120里,由于环境恶劣,给巡线带来诸多不便。但是线路跳闸时,我们检查工作不能停,我想在没有跳闸的时候,分析下跳闸原因,方便应急处理,不被动。希望懂得的同志传授经验,一起探讨学习。首先介绍我所情况:10KV线路的其中一条线路最近2天经常跳闸,负荷不大,此线路跨山穿树林较多,每年多次砍伐,有轻微树障,线路相对老化,不排除个别瓷瓶有轻微裂纹等现象,这条线路有2台大负荷专用变,月用电量在15W左右,此线路月供电量在50W KWH,35KV变电站变压器较大,整体负荷较小不会过负荷。

1、最近出现了过负荷动作,绝对不是整定值有误。(前几天也有小雪)
我初步分析可能是瓷瓶绝缘不够漏电,发生放电现象。或者变压器轻微匝间断路或者用户大电机短路,造成短路电流,并且故障应该先线路末端,否则就速断动作了。由于路远山高,3天内才能全部巡线完成,通知电工查线,未发现变压器有异常,(线路没有完全巡视完毕),试送未成功。未有电工和专用变用户报自己那里有异常,看来这个想法应该基本排除。
其中我还分析可能雪压倒树木倒塌到线路,或许是相线间有树枝搭接,短路电流造成过负荷,但又想这样会让树枝烧断就排除了?我一个同事判断可能树倒接地造成,但我感觉,如果树倒为什么不引起接地动作呢?我感觉不太对。
经过近1天全体人员巡查,将问题缩小到了一个支路,其他线路通查没有问题,断开这个支路,送电成功,虽然成功了,但是明天我们还需起早跑几十里路再去看线路,所以我想再分析分析。

大家认为可能的原因是什么呢?

如果是速断动作,可能是什么原因呢?
如果是接地动作呢?
如果是过流动作呢?
我都累晕了
还有什么情况的动作呢??
一起分析下。
l2430478
2009年03月06日 10:32:36
2楼
有人知道吗,大家一起分析哦。
回复
lingxuct
2009年03月06日 11:59:15
3楼
过流动作跳闸,是有故障但在离开关较远的地方(短路电流不是很大)。
山区倒树压在线路上,线路还没接触到地。