10KV计量设备由6KV电源供电怎么计算用电量
electricity
electricity Lv.13
2013年03月09日 17:54:15
只看楼主

总公司正在进行线路改造中,原6kv供电改为10kv供电。总公司已正常运行由10kv供电,而家属区由于变压器(6kv)未来及更换仍由6kv线路供电,但馈电柜和计量装置却是10kv。问这种接法电度表显示的用电量比正常是多了还是少了

总公司正在进行线路改造中,原6kv供电改为10kv供电。总公司已正常运行由10kv供电,而家属区由于变压器(6kv)未来及更换仍由6kv线路供电,但馈电柜和计量装置却是10kv。问这种接法电度表显示的用电量比正常是多了还是少了
dsh_1314520
2013年03月10日 10:19:48
2楼
用10kV计量装置计量6kV线路不会有偏差的的。电压计量的二次测及电流的二次测是一样的,做过一个厂区改造的时候,也会用过6kV及10kV两个电压等级,但开关柜及电缆都是10kV电压等级的。
回复
zouys
2013年03月10日 18:55:36
3楼
十千伏的计量通六千伏的电压?计量电压就降了40%,应该只有60伏,但电压,电流变比不变,电能表可以正常计电度数。
回复

相关推荐

APP内打开