0.22、0.38、6、10、35kV电压等级下较合理供电容量和功率参考值
wx_40812849
2023年05月23日 16:03:51
只看楼主

供电半径要求,变电站供电半径为该站到其供电的最远负荷点之间的直线距离,用于变电站规划选址。 10kV及以下线路供电半径指电源点到其供电的最远负荷之间的线路长度,用于控制线路电压降。 城区中高压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。那么

那么 各级电压下的合理供电距离,怎样才被称之为“合理”呢?下面本文简明扼要地给大家讲一讲,看完文章希望能给广大电气设计人员一些参考。

各级电压下的合理供电距离, 即: 经济合理性。供电距离较长时,为考虑线路电压损失,往往会加大电缆截面,增加用铜量。

【参考】《民建工程技术措施》指出:

1、低压线路的供电半径,干线一般不超过250m,当计算容量超过500kW,供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。

2、从末级配电箱至用电设备终端的分支线,其供电半径宜控制在50m以内。

3、以上只适用于一般情况,具体还应结合实际供电条件进行验算。

◆ 附各级电压等级下较合理供电容量和功率参考值:

相关推荐

APP内打开