35kV线路可以允许带电跨越吗?
天下唯吾曹孟德
2014年04月09日 20:28:30
只看楼主

本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 编辑 前几日还在想特高压跟我一点关系没,今天就接触到了。今天被叫去开个会,说1000kV线路要架线了,准备跨越众多10kV和2条35kV还有几条110kV和220kV(不过这边110kV以上跟县公司没关系,决定不了)。他们讨论了几个方案不行,因为35kV本身也是大跨越飞到对面山头。 方案1,1000kV从上面交叉跨越,放线需要停电20天(这个现在被否决),35kV也没备用电源

本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 编辑

前几日还在想特高压跟我一点关系没,今天就接触到了。方案2,在交叉点断开,立2根杆,放电缆。(需要费用太高,被否决,据说跨好多挡,要将近3公里电缆)
我自己想了个方案,在交叉点断开,上面补拉线,立2根杆(补1,补2),跨越点降低35kV导线对地距离。下面补2杆跨越山谷飞对面,然后带电跨越,就是我平常接触的少,不知道带电跨越允许不,如果多条要做,这样可以节省不少经济。
还一个想问大家,允许35kV在山区对地最低多少,允许带电跨越35kV线路吗?虽然我查表格35kV安全带电距离是1m以上
免费打赏
lingxuct
2014年04月11日 16:11:21
2楼
35KV线路在跨越处离地多少米?

山区就不知道了,平原地带总是搭毛竹架保护带电线路。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月11日 17:56:58
3楼
ccc___ 发表于 2014-4-11 16:11 35KV线路在跨越处离地多少米?山区就不知道了,平原地带总是搭毛竹架保护带电线路。还是接受架电缆方案了。原本35kV档距好像260多米,跨1个山谷,我愿意是中间开断做耐张,上面补拉线的,这样交叉跨越点对地距离就只有7米左右,上面领导没同意。
回复
火鸟zxcvbnm
2014年04月12日 09:49:00
4楼
35kV线路可以允许带电跨越吗?
回复
火鸟zxcvbnm
2014年04月12日 09:49:27
5楼
35kV线路可以允许带电跨越吗?
回复
火鸟zxcvbnm
2014年04月12日 09:49:49
6楼
山区就不知道了,平原地带总是搭毛竹架保护带电线路。
回复
lingxuct
2014年04月13日 08:58:16
7楼
tyrle12 发表于 2014-4-11 17:56 还是接受架电缆方案了。原本35kV档距好像260多米,跨1个山谷,我愿意是中间开断做耐张,上面补拉线的,这 …把35KV线路改一段为电缆的成本还可以,1000KV改电缆会不得了?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月13日 09:36:44
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-13 08:58 把35KV线路改一段为电缆的成本还可以,1000KV改电缆会不得了?说的是35kV改电缆,如果就几百米问题都不大,电力公司领导的意思要改就一个耐张段改,中间不要自己断开,所以大概2条线路3个交叉跨越点,大概要3公里的35kV电缆。有些人想法大家都懂,上次同样的事,改10kV改了300万,怎么定方案跟我关系比较小,等着做就是。
回复
lingxuct
2014年04月13日 11:16:00
9楼
tyrle12 发表于 2014-4-13 09:36 说的是35kV改电缆,如果就几百米问题都不大,电力公司领导的意思要改就一个耐张段改,中间不要自己断开, …接电缆当然需要改成耐张塔,有现成的就改一下1000KV的路径。
回复
自行
2014年04月13日 11:48:26
10楼
35kV是可以带电跨越的,只是山区可能因为跨越点问题,实施较困难
回复

相关推荐