关于照明线路的一些问题
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
急!!!线路损耗为什么这么大???
我们现在正处于基建阶段,临时从邻近的工厂接出一路电源,在其出线端安装了全新有功电度表,变比为400/5,。我厂区内配电点有一配电柜,总断路器为400A,下分四路出线,断路器分别为200A、100A、63A、63A,都分别配有全新电度表,各表的变比分别200/5、100/5、50/5、50/5,从邻近的厂接出点到我配电柜的距离在290米左右。所用电缆为70平方铜芯低压电缆。按照理论计算,此分表度数之和应略小于总表度数,损耗很小。在前几个月使用过程中,总表度数在6000度左右,损耗也就40~50度之间,而上个月却损耗却是-50度,本月损耗是360度,这是什么原因造成的?其中中间没有发现偷电情况。请各位同仁帮忙解答,谢谢大家了!!!
请教关于线路压降的问题
我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。 我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么? 630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。 最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。[