我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。 我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么? 630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。 最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。
本帖最后由 wangdately 于 2009-7-25 16:24 编辑 ]
2楼
高手来一个帮忙解答下啊,这个压降的问题公式是咋算的?? 为什么50的线早晚用的挺好的,太阳一出来,一台都用不了了。压降也在早晚好点,白天压降巨大!
回复
3楼
貌似系 统 无 功 不 足 吧
回复
4楼
终于有人搭理下了,万分感谢!! 另外,希望有老鸟答复下,压降计算有没有什么公式之类的计算方法啊,有的请指教啊!!
这个论坛是不是人很少啊,为什么好几天了,还是这几篇东西在这个上面啊
[
本帖最后由 wangdately 于 2009-7-26 16:50 编辑 ]
回复
5楼
象你们这种情况,供电品质不好,用电环境也比较差。还是买几台小容量的电容器,并在线路末端,或者给大点的电机配台降压启动器,还是会用得上的。
回复
6楼
知道用电容好点,可是公司因为这个是临时线路,所以不批钱加电容啊!!
电线截面 、承载电流、和电压降得关系有没有公式的啊?
回复
7楼
三相50KW 400米 150导线可以满足
回复
8楼
低压和高压肯定不一样,设备容量不变,电压等级变化,U值不同,计算电流也不同
回复
9楼
他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!计算电压损失:负荷距/50*6=400*50/300=20000/300=67,可选LGJ-70mm2钢芯铝铰线可满足要求,电压损失约6%。
[