现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!
现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!
现在打算:
1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!
2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)
3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!
4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)
请指教!
2楼
PS:借楼主宝地试试引用功能,呵呵
回复
3楼
明清!!酱紫不爽!
还有,防爆的线路可以和非防爆的线路混接吗?即锅炉房的灯和卫生间的??
回复
4楼
顶
回复
5楼
1、只有燃气表间需要防爆,锅炉房属丁类防火。
2、可
3、可
4、应设置。
回复
6楼
谢谢龙王!
PS:龙王真是惜字如金啊!快赶上本教的那个散人了!!
回复
7楼
再问一句
防爆的线路可以和非防爆的线路混接吗?即锅炉房的灯和卫生间的??
回复
8楼
sjm1972:翠羽黄衫?
罪过,罪过!!
回复
9楼
不能混接。
恕你无罪。
回复
10楼
最好分开
回复
11楼
1.同意
2.我个人感觉还是暗敷好吧
3.同意
4.锅炉房均应设可燃气体探测器