请教,关于防爆线路的敷设!
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2004年09月17日 16:08:09
来自于防雷减灾
只看楼主

现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!

现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!
现在打算:
1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!
2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)
3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!
4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)

请指教!
免费打赏
cjshiwen
2004年10月01日 16:19:12
12楼
2。必须为明敷,且为镀锌焊接钢管
回复
luozi8250
2004年10月09日 12:01:34
13楼

谢谢,能解释一下理由吗??
回复
luozi8250
2004年11月02日 09:36:07
14楼
回复
abb45
2005年03月17日 13:00:20
15楼
不仅要镀锌钢管,而且要丝扣连接
回复
phfly
2005年04月09日 22:16:53
16楼
你见过防爆电器吗?如配电箱,照明开关。都是明装的。具体规范上也没说一定要暗敷的,但在实际设计和施工中都是明敷的。用低压流体输送用钢管,丝扣连接。
锅炉房建议设可燃气体浓度报警装置。如果是液化石油气比空气重,探头距地20CM,如是天然气比空气轻在顶棚设。
回复
phfly
2005年04月09日 22:18:33
17楼
燃气锅炉房,楼主建议你把接地做的仔细一点。
回复
phfly
2005年04月09日 22:20:28
18楼
现在看了一下,怎么积分都是这么高。但感觉积分高好象有点都是空的。
回复
大鼻山
2005年04月15日 20:19:46
19楼
看锅炉房规范
回复
雪燕83
2009年08月03日 09:19:10
20楼
要做防爆电气哦?:)