布置热力管道的原则是什么?敷设时又要注意什么?
愤怒的麻辣香锅
2023年07月03日 09:23:24
来自于采暖供热
只看楼主

  一、、热力管道的布置 ①、管道的布置,一般采用枝状布置 优点:系统简单,造价低。运行管理方便 缺点:没有供热的后备性能,当管路上某处发生故障,在损坏地点以后的所有用户供热中断、其至造成整个系统停止供热。 对某些不允许中断供气要求的企业,可以采用两根主干线供热方法,每根管道的供热、供汽能力为全厂总汽量的50%~75%,这种复线枝状管网的优点是在任何情况下都不中断供热。

 

一、、热力管道的布置

①、管道的布置,一般采用枝状布置

优点:系统简单,造价低。运行管理方便

缺点:没有供热的后备性能,当管路上某处发生故障,在损坏地点以后的所有用户供热中断、其至造成整个系统停止供热。

对某些不允许中断供气要求的企业,可以采用两根主干线供热方法,每根管道的供热、供汽能力为全厂总汽量的50%~75%,这种复线枝状管网的优点是在任何情况下都不中断供热。

主干线呈环状的环状管网

优点:具备供热的后备性能;

缺点:投资大,实际工程中很少采用

辐射状管网,即从锅炉房内分别引出管道直接送往每个用户,全部管道上的截断阀门都安装在锅炉房的蒸汽或热水分汽(水)缸上。

优点:控制方便,可以分片供热;

缺点。投资和金属消耗量大、

②、地处山区工厂的热力管道,布置时应注意地形特点,因地制宜地布置管线。并应注意避免地质滑坡和洪峰口对管线的影响。对于这类工厂一般采用沿山坡或道路低管架布置(靠山坡侧);当管道直径≤500mm时,可沿建筑物外墙敷设;爬山热力管道官采用阶梯形布置;跨越冲沟或河流时.宜采用沿桥或栈桥布置或采用拱形管道布置、但应使管道的底标高高于最高洪水位。

 

二、热力管道的敷设

①、地上架空敷设:低管架敷设,中管架敷设,高眢架敷设。

②、地下敷设:通行地沟敷设,半通行地沟敷设,不通行地沟敷设,直埋敷设。

三、检查井或人孔

一般在热力地沟分支处都应设置检查井或人孔,当直线管段长度在100m~150m的距离内虽无分支,亦宜设置检查井或人孔;所有管道上必须设置的阀门,都应安装在检查井或人孔内。

 

四、蒸汽管道上疏水阀设置

在下列地方、蒸汽管道上必须设置疏水阀:

①、管道的最低点。

②、被阀门截断的各皙段之最低点。

③、垂直升高的管段前的最低点。

④、直线臂段每隔100m~150m_的距离内设置一个疏水阀。

免费打赏

相关推荐

APP内打开