设计道路与现状道路衔接,热力管道埋深太浅,怎么处理?
toutou163
toutou163 Lv.11
2015年03月20日 11:55:40
来自于道路工程
只看楼主

简单描述一下,现状道路热力管道施工时,没有考虑设计道路,按照设计路面厚度,可能导致燃气管道与底基层仅有2cm,请问有什么好的处理措施?

简单描述一下,现状道路热力管道施工时,没有考虑设计道路,按照设计路面厚度,可能导致燃气管道与底基层仅有2cm,请问有什么好的处理措施?
toutou163
2015年03月23日 10:22:43
2楼
顶一下,继续求助
回复
qq_1423104488516
2015年03月23日 10:31:53
3楼
:) 不懂帮顶
回复
yihuxunchang378
2015年03月25日 18:09:42
4楼
你看用混凝土全包了怎么样
回复
l442113668
2015年03月25日 23:00:08
5楼
用的是什么管材
回复
toutou163
2015年03月31日 08:52:19
6楼
yihuxunchang378 发表于 2015-3-25 18:09 你看用混凝土全包了怎么样怕承压不够啊,不知道怎么计算下。
回复
toutou163
2015年03月31日 09:00:38
7楼
l442113668 发表于 2015-3-25 23:00 用的是什么管材热力管道是铸铁管材
回复
lxf413
2015年04月01日 01:29:16
8楼
做明涵跨越,或者能暂停供热几天,改管线加大埋深。
我觉得涵洞最好
回复
toutou163
2015年04月02日 09:18:11
9楼
lxf413 发表于 2015-4-1 01:29 做明涵跨越,或者能暂停供热几天,改管线加大埋深。我觉得涵洞最好谢谢,我觉得也是,准备做个盖板涵。不过好像业主不太同意,最关键是混凝土全包不会计算
回复