热力伸缩器的安装用途及管道支架设置
changshenggs
2016年07月11日 10:47:51
只看楼主

热力伸缩器主要补偿吸收了管道轴向,横向,角向的热变形。 室内管道安装热力伸缩器时,应根据设计要求标出固定支架和热力管道伸缩器的安装位置。因为管道热力伸缩器在运行是会有反力产生,而固定支架的作用就是承受两者的反力。因此固定支架必须安装在设计规定的位置,应使管子牢固地固定在支架上。活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。管道在支架横梁或支座的金属垫块上滑动时,支架不应偏斜或使滑托卡主。滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3-5mm的间隙,以保证具有一定的位移量。

室内外设有热力伸缩器的管道,热力伸缩器的两侧,应安装1-2个导向支架,以保证管道在支架伸缩时不偏移中心线,保温管道中的导向支架应按设计要求的数量设置,如采用过多的,反而会妨碍管道的自由收缩,安装在墙面的支架应使管道中心与墙的距离符合设计要求,一般保温管道的保护层表面离墙或柱子表面的净距不小于60mm,不保温的立、支管离墙净距为30mm。安装管道热力伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并做好记录,按位置固定,与管道连接好。

免费打赏
随意漂泊
2016年07月13日 08:22:50
2楼
好像说的有点道理
回复
jueduilingdu0916
2016年07月13日 08:56:49
3楼
谢谢楼主分享,楼主威武。
回复
hh_xy_2004
2016年07月13日 09:23:02
4楼
这一块有没有个较统一的规定?!
回复
尊重他人
2016年07月13日 19:40:39
5楼
这不清不楚的,不晓得哪里复制来的
回复
phanghui
2016年07月14日 08:18:58
6楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
善者建行
2016年07月17日 17:37:00
7楼
这一块有没有个较统一的规定?
回复
明太祖
2016年07月17日 21:32:17
8楼
谢谢分享,学习
回复
chenxinbao
2016年12月06日 14:57:59
9楼
说的有点道理
回复

相关推荐