求 SY/T 5037-2012 普通流体输送管道用埋弧焊钢管
SY/T 5037-2012 普通流体输送管道用埋弧焊钢管 这个规范谁有电子版的?能不能共享一下啊?
城镇燃气工程乙级资质审批周期及注意事项
城镇燃气工程乙级资质审批周期通常较长,涉及多个环节,从准备资料到最终获取资质证书可能需要数月至半年不等的时间。具体审批周期可能会受到以下因素的影响: 资料准备的完整性:申请企业需要严格按照住房和城乡建设部或省级住房城乡建设行政主管部门的要求准备详细的申报材料,包括企业基本信息、财务状况、技术人员构成、已完成的设计项目业绩、质量管理体系文件等,资料齐全且准确无误有助于加快审批进程。 审核流程:资质申请需经过住建部门接收材料、形式审查、实质审查、专家评审、公示等多个环节。其中每一环节都有可能产生延误,尤其是在专家评审阶段,可能会因项目复杂程度、评审会议安排等因素影响审批时间。
关于燃气地埋管的疑问
小区燃气项目,请问燃气地埋管可以在幼儿园的活动场地下方经过吗?活动场地有滑滑梯、跳格子等设施
燃气专业图纸绘制与专业基础
燃气工程施工图是用来表达燃气管道的管位、管径、管材、标高、走向,调压设施等附属设备安装位置并含设计意图和设计注意事项说明的图纸等设计文件,以上内容的整体称之为燃气工程施工图。 一份完整的施工图由封面,图纸目录,设计、施工及验收说明,材料表,总图,平面图,系统图,详图等。
工业项目采用蒸汽还是天然气
本人出来初来乍到,请各位前辈指教。公司新上一个项目,动力这块设计院给的数据如下:1.如果采用蒸汽 最大用量为 12.5吨/小时。175+-5摄氏度,1MPA。2.如果采用天然气,最大用量为960m3/小时 蒸汽价格为 220元/吨 工业天然气价格我为 295元/m3二者晗值比较:蒸汽: 12.5吨/小时*650000kcl/吨=8125000kcl/小时 天然气:960m3/小时*8700kcal/Nm3=8352000KCL/小时
锅炉能放在温室里吗?
请问4t的常压燃气热水锅炉,可以放在温室内吗?
请问各位大佬系统动图是用什么如软件画的。
请问各位大佬系统动图是用什么如软件画的。 例如上述图片,怎么让途中有色的流体动起来
标准对燃气锅炉房的设置要求
民用建筑内燃气锅炉房的标准要求 序号 内容 标准要求 1 设置要求 燃油或燃气锅炉与民用建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。附设在建筑内时,应符合:
图解什么是碳中和、碳达峰?
收录于话题
暖通一周知识分享
早安暖通系列 1室外供热管道安装工艺 2探讨供热通风与空调安装技术研究 3单冷空调与冷暖空调的区别 4楼盘装的新风系统实用吗? 5空气源热泵热回收新风净化机 暖通学院系列 1通风与空调系统调试工艺 2地铁车站空调通风设计浅谈 3冷库并联压缩系统技术及应用 4空调出现哪“三漏”最不能轻视? 5华北地区某生态园区区域供冷供热系统优化设计研究
求助供热管网夏季湿式保养得相关资料
有没有从事供热相关的朋友们,夏季管网湿式保养向各位取点经,谢谢了
锅炉连续两次灭火,原因是?
一、机组运行方式
蒸汽系统水力计算要点有哪些?看完这900个字,你就知道
一、蒸汽管网水力计算注意要点 1、应根据用户压力和温度要求,通过水力计算和热力计算,确定管道管径、保温厚度、热源出口蒸汽压力。无明确的蒸汽压力要求时,一般民用建筑用户常用蒸汽压力可参照表2-45选用。 2、蒸汽管网的设计流量,应按各用户的最大蒸汽流量之和乘以同时使用系数确定。当供热介质为饱和蒸汽时,设计流量应考虑补偿管道热损失产生的凝结水的蒸汽量。 3、计算时应按设计流量进行设计计算,再按最小流量进行校核计算,保证在任何可能的工况下,满足最不利用户的压力和温度要求。当各用户间所需蒸汽参数相差较大、季节性热负荷占总热负荷比例较大或热负荷分期增长时,可采用双管或多管制。
两 套 燃 气 锅 炉 房 设 计 图 纸 ,供 大 家 设 计 参 考 使 用
两 套 燃 气 锅 炉 房 设 计 图 纸 ,供 大 家 设 计 参 考 使 用
跪拜:请教热力直埋管道无补偿敷设技术及膨胀管沟的问题
小弟近日刚接触热力直埋管道无补偿敷设技术有几事不明,望各位高手指教.。1、直埋管道的固定支架是直接焊到钢管上的?2、固定支架处的保温防腐保护罩是先装到管道上,然后在进行焊接的?3、弯头附件的膨胀沟槽是怎么回事啊,还要填充岩棉?有三个标注A-D-A分别表示什么啊 ?小弟急用,摆脱有了解的高手指点一下。谢了。
18R409管道穿墙、屋面套管(高清版)
18R409管道穿墙、屋面套管(高清版)
求大神指导一下小区燃气管道施工
本人是一名新手管道施工人员。想求那位师傅做过小区燃气管道施工入户这一块的详解。不窝工的施工方案。谢谢
大约9吨的燃油两用锅炉房,可以不设置泄爆口吗?
因为是改造项目,锅炉房只能设置在酒店的地下一层,没有设置泄爆口的条件。
燃气锅炉房的设计
锅炉房火灾危险性类别、数据及单位换算: (一)建筑物 火灾危险性 耐火等级
室外管线安装流程及工序操作手册
某锅炉水冷壁鼓包原因分析及建议
摘要: 某锅炉水冷壁管出现鼓包现象,通过对管子进行化学成分分析、壁厚测量、力学性能分析 、金相组织观察、扫描电子显微镜和能谱分析,得知该处鼓包主要是由于管子内壁的腐蚀产物导致管壁局部区域传热不良、管壁超温,在内部蒸汽压力作用下引起鼓包,同时出现管壁减薄。本文针对此现象提出改进建议,避免此类问题的发生,保证锅炉安全运行。
求助:直埋供热管道固定支架应力分析疑问
直埋供热管道工程技术(蓝皮书,王飞、张建伟编著,中国建筑工业出版社)该书里面P47“供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2下图1处为什么用Fmin啊? 到2处就用了Fmax,为什么啊??纯粹是1处为了保守计算么?
锅炉房的设备工艺设计及设备选择要点总结,暖通设计新手不容错过
一、锅炉设计容量及台数 锅炉房的设计容量应根据供热系统综合最大热负荷确定;单台锅炉的设计容量应以保证其具有长时间较高运行效率的原则确定,实际运行负荷率不宜低于50%;在保证锅炉具有长时间较高运行效率的前提下,各台锅炉的容量宜相等;锅炉房锅炉总台数不宜过多,全年使用时不应少于两台,非全年使用时不宜少于两台;其中一台因故停止工作时,剩余锅炉的设计换热量应符合业主保障供热量的要求,并且对于寒冷地区和严寒地区供热(包括供暖和空调供热),剩余锅炉的总供热量分别不应低于设计供热量的65%和70%。
锅炉房设计有什么要求?看完下面3点,你就知道
一??锅炉房的布置? 1??位置的选择? 1.1锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(略)? 1.2锅炉房宜为独立的建筑物。? 1.3当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。?
真空热水锅炉与锅炉设计应用参考手册(2021版)
收录于话题 真空与沸点: 真空状态:比正常大气压低的状态。 锅炉分类: 承压锅炉,锅炉内部水汽压力大于正常大气压; 常压锅炉,锅炉内部水汽压力等于正常大气压;
下一页