民用建筑内燃气锅炉房的标准要求 序号 内容 标准要求       1       设置要求 燃油或燃气锅炉与民用建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。附设在建筑内时,应符合:

民用建筑内燃气锅炉房的标准要求

序号

内容

标准要求

 

 

 

1

 

 

 

设置要求

燃油或燃气锅炉与民用建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。附设在建筑内时,应符合:

1.当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施;

2. 常(负)压燃油或燃气锅炉房 不应位于地下二层及以下 ,位于 屋顶的常(负)压燃气锅炉房 与通向屋面的安全出口的最小水平距离 不应小于6m ;其他燃油或燃气锅炉房应位于建筑首层的靠外墙部位或地下一层的靠外侧部位,不应贴邻消防救援专用出入口、疏散楼梯(间)或人员的主要疏散通道 新规

2

隔墙和门窗

锅炉房的疏散门应直通室外或安全出口;采用耐火极限 不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板 与其他部位分隔,隔墙上的门、窗应为 甲级 防火门、窗。 (2+1.5+甲)

3

储油间

建筑内 单间储油间 的燃油储存量 不应大于1m3 。储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔,确需在防火隔墙上开门时,应采用甲级防火门( 3+甲

4

火灾报警

应设置火灾报警装置

5

灭火设施

应设置与锅炉房的容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统

 

 

 

 

6

 

 

 

 

防爆泄压设施

燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施 ,泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位,燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统。      

燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。 燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机 。当采取机械通风时,机械通风设施应设置 导除静电 的接地装置,通风量应符合:
1 . 燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定;
2 . 燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定

7

可燃气体报警

建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置

8

防止油品流散设施

储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施

9

燃料供给管道切断阀

在进入建筑物 和设备间 的管道上均应设 置自动和手动切断阀

10

消防专用电话

应设置消防专用电话分机

11

应急照明

应设置备用照明,其作业面的最低水平照度不应低于正常照明的照度

 

12

 

电力线路

电气线路不宜采用裸线或绝缘线明敷,宜采用穿金属管或电缆布线,且不应沿锅炉热风道、烟道、热水箱和其他载热体表面敷设;在煤场(库)下不应有电缆通过

huaxi88888
2023年10月19日 15:11:13
2楼

正在招标锅炉,刚好用上,真的是太巧了

回复

相关推荐