地下燃气锅炉房布置的多个疑问请教?
zqbxlk
zqbxlk Lv.8
2009年05月07日 22:52:39
只看楼主

1.锅炉房规范规定:锅炉房严禁设于人员密集场所和重要部门的上面、下面、贴邻或主要通道的两旁,监察规程则举例说人员密集场所有:公共浴室,教室、餐厅、观众厅、商店和候诊室等,那么-----住宅和办公室算不算人员密集或重要场所,燃气的承压热水锅炉可以放在它们的正下方么?2.燃气锅炉房的供氧:地下锅炉房没有外窗,虽有泄爆井,但面积小且还开在侧墙上,锅炉燃烧需要空气中的氧气,此时,是否有做机械送风以满足锅炉的正常燃烧?

1.锅炉房规范规定:锅炉房严禁设于人员密集场所和重要部门的上面、下面、贴邻或主要通道的两旁,监察规程则举例说人员密集场所有:公共浴室,教室、餐厅、观众厅、商店和候诊室等,那么-----住宅和办公室算不算人员密集或重要场所,燃气的承压热水锅炉可以放在它们的正下方么?
2.燃气锅炉房的供氧:地下锅炉房没有外窗,虽有泄爆井,但面积小且还开在侧墙上,锅炉燃烧需要空气中的氧气,此时,是否有做机械送风以满足锅炉的正常燃烧?
3.出入口问题:地下燃气热水锅炉,总面积包括水处理间加起来150平米左右,那么,是否可以只设一个出入口?
4.烟囱问题:泄爆井开在山墙,上面三层办公室的此面墙没有开窗,那么这个烟囱从泄爆井升上来后,要升多高,有个9米行么,还是要通到屋顶?
请各位多多指教?:L
免费打赏
zqbxlk
2009年05月11日 13:20:53
2楼
自己顶一下,不能让这个帖子沉了……,
路过的说一下自己的意见么?
回复
zqbxlk
2009年06月12日 11:26:50
3楼
:L 等了这么多天,还是没有人来啊,在等三天,周日要在每人来,我就献丑了……
:time:
回复
whymovie
2009年06月16日 16:26:56
4楼
1、既然是地下锅炉房,就必须考虑泄爆,一般都是在顶板做泄爆面,所以不可能放在人员密集场所的“正下方”。你说你开了个泄爆井,我有些好奇,10%锅炉房面积的泄爆面怎么能说成是“泄爆井”。如果真是侧墙泄爆,那就是说你起码是在半地下室,如果这面墙对着无人区域倒是可以不考虑他的“正上方”是什么房间。
2、供氧问题,提得有些隆重。就是通风与燃烧用气,稍微细致写,写个燃烧方程式就能算出燃烧用气量,一般6次换气即可满足,排风比送风少些,少的部分就是燃烧用气,从烟囱排出。不要形成太大负压,因为会影响烟囱排烟。
3、其实不需要2个出口,需要2个出口这个说法来自高规的尽端疏散,其实不适应于我们锅炉房这种人员只有一两个的场所。
4、烟囱和泄爆是两个概念,烟囱需要上屋顶,泄爆不需要,也不应该。泄爆面要求易被破坏,所以越简单越好。
回复
whymovie
2009年06月16日 16:30:48
5楼
刚才写完了才意识到,您说的泄爆井是怎么回事,是泄爆天井对么?我们这里泄爆面积是按照最小断面计算的。所以泄爆天井面积还是需要满足>10%锅炉房面积。所以不会称之为“井”,还是叫顶板泄爆
回复
zqbxlk
2009年06月22日 21:07:09
6楼
首先非常感谢你,其实以上问题我大概有一些了解了,当然还是糊涂的:lol
1.泄爆井是这样的,侧墙上类似做一个土建风井,泄爆时,空气是拐个弯出去的,并非顶板泄爆。
2.这个问题我有些糊涂,关键是那些时候用机械送风,那些时候用自然进风没搞清楚。
3.两个出口,似乎不仅高规如此,面积大于200就要的,锅炉房规范吧,我记不清了。
4.烟囱我今天偶然看到了,大概明白了。
:handshake :time: