燃气锅炉房防爆区域划分!!!
zwdhz
zwdhz Lv.12
2010年12月02日 14:55:21
来自于防雷减灾
只看楼主

有个项目,使用沼气锅炉产热,供给厂区用热水。锅炉房内毕竟有沼气管道流过。不可能不存在泄露的情况,按照规范的要求是划分为2区。按照道理,锅炉房内的设备都需要做防爆等级的。但是沼气锅炉本身又不是防爆的。如果锅炉有明火的话,锅炉房应该不属于防爆区域。但是锅炉燃烧又是在内部的。不能算是明火吧。比较纠结。哪位大侠指点一下。

2010年12月03日 14:56:04
2楼
这样的情况分两种:
1、锅炉房仅引入天然气管道,这样的
回复
wwwbbb73
2010年12月03日 15:07:24
3楼
这样的情况分两种:
1、锅炉房仅引入天然气管道。这样的情况,锅炉房属于丙类建筑,不属于爆炸危险区,电气设备不需做成防爆的。但应设可燃气体探测器。
2、锅炉房不仅引入天然气管道,而且设调压或计量装置。这样的情况,调压或计量装置必须单独设房间放置,调压计量间应单独向室外开门,调压计量间按爆炸危险二区设计。但锅炉间仍然仅要按第一种情况设计。
回复
westmama
2010年12月06日 07:30:37
4楼
回复
加肥猫
2010年12月06日 09:17:05
5楼
防爆与否是针对电气设备。锅炉房有可燃气体当然需要按防爆设计。锅炉属于特种设备,是参照国家相应标准制造的。楼主是否清楚一些了呢
回复
zwdhz
2010年12月07日 08:09:35
6楼
规范的要求:
第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
四、在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定。

在锅炉房内设置可燃性气体探测仪和事故风机(防爆轴流风机),两者联动控制。保证易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%。这样就可以将锅炉房归类到非爆炸危险区域。

请教一下,一般是否可以把动力配电柜设置在锅炉房内呢。
回复
wwwbbb73
2010年12月08日 09:46:32
7楼
动力配电柜可以设置在锅炉房内,因为锅炉房不属于爆炸危险区。