燃气锅炉房可以用普通的自动水喷淋系统灭火吗?
d10095957
d10095957 Lv.2
2012年04月27日 15:55:44
只看楼主

请教各位大虾,如题。是不是一定要用水喷雾系统,有没有具体的规范规定?

请教各位大虾,如题。是不是一定要用水喷雾系统,有没有具体的规范规定?
lugangsijia_9
2012年05月02日 23:28:30
2楼
上水喷雾系统吧,水喷淋系统不好使
回复
金——
2012年05月03日 08:31:48
3楼
没必要那么复杂的,一般设置消火栓就行了!!
回复
zhupeng800
2012年05月03日 17:31:29
4楼
如果参照国内规范设计,不需要设置自动灭火系统
如果业主有国外保险公司的要求参照NFPA,需要设置水喷雾。
回复
song15157
2012年05月07日 15:38:31
5楼
设置水喷雾
回复
zhuzg110
2012年05月10日 08:51:10
6楼
看锅炉房在哪了,单独设的不需要设,在高层建筑内需要设自动喷淋灭火系统,不用水喷雾,当然水喷雾更好。
回复
jianyh
2012年05月11日 10:23:14
7楼
老规范, 锅炉房要做,水喷雾,新规范2005的,可以做,喷淋系统,当然做水喷务,但,别设一套系统,造价高了,,,,
回复
geipaishuicxz
2013年05月06日 13:05:05
8楼
我也没看到规范有强制规定要做水喷淋的,不是很了解,等待高手解释
回复
yqp563673797
2015年06月26日 11:46:16
9楼
但不知道有没有上普通喷淋的实例,我们还是做的水喷雾
回复
qq_1435279798457
2015年06月26日 14:53:50
10楼
看到做普通喷淋的,居然用的68的喷淋头,后来建议整改了
回复
cysd118
2015年06月26日 16:32:29
11楼
单独建的不需要做,在主楼里的与主楼统一即可,有喷淋做喷淋,没喷淋不做。自动关断阀必须有。
回复

相关推荐

APP内打开