燃气锅炉房可以用普通的自动水喷淋系统灭火吗?
d10095957
d10095957 Lv.2
2012年04月27日 15:55:44
只看楼主

请教各位大虾,如题。是不是一定要用水喷雾系统,有没有具体的规范规定?

请教各位大虾,如题。是不是一定要用水喷雾系统,有没有具体的规范规定?
免费打赏
目语
2016年12月22日 17:19:39
12楼
zhupeng800 发表于 2012-5-3 17:31 如果参照国内规范设计,不需要设置自动灭火系统如果业主有国外保险公司的要求参照NFPA,需要设置水喷雾。NFPA号牛逼的样子,啥东西
回复
qinweichun
2017年01月20日 14:54:35
13楼
看到过一个酒店锅炉房做水喷淋的
回复
为我们自己的
2017年02月04日 16:25:31
14楼
说说我自己的理解,普通自喷只能灭A类火灾,锅炉房设水喷雾只是前期的冷却。等到蔓延到外面引燃其他可燃物后还是由建筑内的自喷进行灭火。如果设置在建筑内,或者单独设置还得考虑防爆问题。