室外热力管道的补偿器和固定墩怎么设?
mengmeng88825
2015年11月05日 15:33:11
来自于采暖供热
只看楼主

听说一般直管道超过50米就应该设补偿器了,那么补偿器应该设在这段管道的哪里?中间还是两端?固定墩在什么情况下设,设在哪里?

听说一般直管道超过50米就应该设补偿器了,那么补偿器应该设在这段管道的哪里?中间还是两端?固定墩在什么情况下设,设在哪里?
lygsh67
2015年11月05日 15:44:49
2楼
两个固定墩之间的间距和管径的大小以及所采用的补偿器的最大补偿两有关。可参照相关设计手册。补偿器一般会有导流筒,一端固定,一端伸缩。所以满足流向一致,固定端接固定墩,如果是地沟或者架空,布置在中间亦可。
回复
mengmeng88825
2015年11月16日 15:19:32
3楼
外网做直埋的多吧,直埋的话,假如我50米DN300的直管段,应该设几个固定墩?
回复
haifanshime
2015年12月16日 09:47:41
4楼
mengmeng88825 发表于 2015-11-16 15:19 外网做直埋的多吧,直埋的话,假如我50米DN300的直管段,应该设几个固定墩?若是低温运行,DN300直管段采取直埋敷设的话,没有必要设置固定墩吧
回复
李晴娜
2016年03月25日 17:10:30
5楼
来学习的,非常感谢
回复
陈大亮
2016年03月28日 10:57:27
6楼
谢谢分享楼主。
回复
土豆1024
2016年03月29日 09:08:06
7楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
wltzhch007
2016年04月25日 14:55:36
8楼
DN300管道50米一般可作一个补偿段。自然补偿或加轴向补偿器
回复

相关推荐

APP内打开