那位大师知道:室外直埋热力管道,如果不设检查井,管道直埋,固定支架构造是否有标准图。或构造图。谢谢。
那位大师知道:室外直埋热力管道,如果不设检查井,管道直埋,固定支架构造是否有标准图。或构造图。谢谢。
2楼
如果是低温水直接埋进去就是了,无补偿直埋敷设;如果是高温水甚至是蒸汽就麻烦了,我做过,用的是钢套钢内固定,全推给厂家了。国家没有标准图集,我搜索过网易暖通也没有这方面的图纸,哪位热力设计院的朋友上传一套图纸,来解救我们这一群迷失的羔羊。
回复
3楼
直埋了还做什么支架的呢。
没有说明白呢。
主要是防止膨胀的地方么。。
请前辈指教。。
回复
4楼
如果比较长就需要加固定支架,另外埋地的都是固定的,就是为了防止膨胀
回复
5楼
外固定没有标准图,要由结构专业设计。钢套钢内固定设计需提供其推力由厂家生产成品。
回复
6楼
管道直埋,不需要固定支架吧。覆土就是‘固定支架’。
回复
7楼
直埋管道分为有补偿直埋和无补偿直埋两种
有补偿直埋自然要有固定支架(或者叫固定墩),即使是无补偿直埋,其局部应力较大的地方也要做固定墩
华北标最新的采暖工程分册上有做法
回复
8楼
谢谢 楼上的大师
回复
9楼
好像很少看见这方面的标准图,而且我在南方,做这个的人很少,麻烦。
回复
10楼
以下是引用lkh_2001_12在2006-05-27 23:08:59.0发表的内容:
如果是低温水直接埋进去就是了,无补偿直埋敷设;如果是高温水甚至是蒸汽就麻烦了,我做过,用的是钢套钢内固定,全推给厂家了。国家没有标准图集
我是石家庄的厂家,现在国家对蒸汽直埋保温管管件正在讨论中,所以固定都是各家有各家的做法.
回复
11楼
埋地的固定支架一般叫做固定墩,它的结构是在管道上焊接固定挡板然后根据计算的推力打上混凝土.标准图籍上应该有.