那位大师知道:室外直埋热力管道,如果不设检查井,管道直埋,固定支架构造是否有标准图。或构造图。谢谢。
那位大师知道:室外直埋热力管道,如果不设检查井,管道直埋,固定支架构造是否有标准图。或构造图。谢谢。
12楼
现在有无需固定的直埋伸缩器,把伸缩量算好,埋进去,土克服不了的推力就让补偿器承担,不需要导向
回复
13楼
上面不少朋友解释的都不错,介绍一下我们的做法:
1、根据《城镇直埋热力管道技术规程》,针对热水采暖的,一般都是无补偿直埋,但在个别薄弱环节设计直埋固定墩,做法参照图集,选择双面挡板式,类似附图,固定墩大小由土建专业确定
2、《蒸汽直埋技术规程》,固定支架分为内固定与外固定,内固定要考虑管道隔热问题
回复
14楼
谢谢13楼主
教科书有图示,但就是无实际尺寸。《蒸汽直埋技术规程》有图?
回复
15楼
固定墩是针对地沟管道用的
直埋管一般采用内固定做法
补偿管段采用一段带补偿器的内固定做法
回复
16楼
可以参考91SB1-1的图集,上面有室外直埋管道固定支架的做法图解。
回复
17楼
05N标准图籍有
暖通设计中的节点大样征集中...... http://co.163.com/forum/content/165_181186_1.htm 八楼
回复
18楼
感谢17楼 提供这么好的东西
回复
19楼
17楼大侠推荐的支座如果要真用的话,得核算一下推力,我感觉不太保险.我记得<热力直埋管道敷设>有做法,可以看一下.
回复
20楼
一般直接用<(05R410)热水管道直埋敷设>上的固定墩应该没问题把?我粗算过一次都远小于图集上固定墩的承受荷载。以后是不是可以直接套用?
回复
21楼
直埋管道分为有补偿直埋和无补偿直埋两种
有补偿直埋自然要有固定支架(或者叫固定墩),即使是无补偿直埋,其局部应力较大的地方也要做固定墩
华北标最新的采暖工程分册上有做法
回复