一、管路敷设

1.确定管道终端位置,底层排污排水管独立排放并根据管道端口位置确定管道走向线路,弹线,用切割机开槽;管槽的宽深尺寸一般为管直径的1.5 倍,埋置深度应大于15mm;

2.给水管道在墙面安装要做到“横平、竖直”减少绕道走向,原则上不埋入地面通过,更不能破坏地面及墙体根部的防水层;

图片

图片

3.根据规范安装支架或固定卡,冷热水水管、阀门一般用不同颜色区分。

4.管外径在 25mm以下的给水管道在转角、接头、水表、阀门及终端的100mm处设管卡,水平方向管卡间距600mm,管卡安装必须牢固;

5.给水管道必须进行加压试验。检验合格后方可进入下道工序。各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

图片

二、建筑给水管的保温要求

户外:供水管道和阀门都必须有保温措施。保温层须采用30mm厚度以上的橡塑保温管 + 铝箔板 进行全封闭保温。

室内:

①长江以北的区域的室内冷热水管道需要采用20mm厚度以上的橡塑保温管对供水的主管道(除了卫生间里面的管路)做全封闭保温措施。

②长江以南(南方)室内的热水供水管和热水回水管(除了卫生间里面的管路)必须采用20mm厚度以上的橡塑保温管对热水管道做全封闭保温措施;冷水管道不须做保温措施。

图片

保温管采用套管法安装,可直接推过弯道,施工的涂胶面至少等于材料壁厚,安装时材料宜推勿拉。不能采用切割刀划开管面或用预先开槽的管材,不能采用切开保温管安装后用胶布缠绕保温管道的划开套接法安装。

三、冷水系统供水系统设计要求

1.冷水系统设计以 上行下给方式, 给水干管竖向设置为主。禁止给水主管在下部水平走管再通过竖向管井向上供水的方式(点击关注?建筑10大技术类公众号)。

2.如果上行下给方式供水导致最低的楼层供水压力过大的,必须安装有减压阀。水压控制须冷、热水压力相匹配。(一般超过10层的竖向给水需装减压阀,每6层装一个)

3.横向敷设的系统,同一层客房数量超过50间房的,宜考虑分区供水;每区干管负担的房间数不宜超过50间房;

4.冷水管材质采用PPR给水管。【 100间房计算】主水管的管径在 De90左右以上,干管的管径:De50-75,支管的管径:De25-50 。客房卫生间给水管径要求:不小于PPR-De20的管径。

图片

四、冷水给水设置的几种方式

1.市政直接供水

当市政供水管网接入到分店屋顶(或最高楼层,管径De90以上),出水口的压力能够长期稳定在0.15MPa以上时,则可采取此种方式直接供水。

图片

2.增设地面水箱供水:

当市政管网的供水压力不足时(无法直接到达最高楼层),则可在地面设置冷水箱,市政管网接入地面冷水箱进行蓄水,在供水的主管道上,安装增压水泵和变频控制器,水压的控制以满足最高楼层的供水压力不小于0.15MPa为准。

图片

3.增设屋顶水箱供水:

当市政管网的供水压力够大(能够到达最高楼层)但是管径偏小(小于De50)时,则可在楼顶增设屋顶冷水箱,市政管网接入屋顶冷水箱进行蓄水,在供水的主管道上安装增压水泵和变频控制器,压力控制以满足最高楼层的供水压力不小0.15MPa为准。

图片

4、增设地面水箱和天面水箱的供水说明:

当市政管网的供水压力不足时(高层建筑地面安装增压水后仍无法直接到达最高楼层),则可在地面设置冷水箱进行蓄水,在供水的主管道上安装增压水泵抽取地面水箱的水到屋顶冷水箱进行蓄水,在屋顶安装增压水泵和变频控制柜给客房供水,压力控制以满足最高楼层的供水压力不小于0.15MPa为准。

图片

五、热水供水方式

采用集中热水供应,热水箱一般设置在天面,热水管网按上行下给式全循环网设置,竖向设置为主。供热水的主干管的未端安装有阀门,回水管必须接到干管的未端上,热水的回水管按同程回水设置。这样敷设 各并联环路总长度基本相等,有利于水力平衡。

图片

六、冷热水系统配置

冷水变频供水泵设计要求

1.安装的变频泵须有水泵基座,水泵与管道连接处须安装有橡胶接头连接及减振处理。变频恒压供水泵按不同的楼高选用不同扬程、流量的多级泵,并一用一备。如果上行下给方式供水导致最低的楼层供水压力过大的必须安装有减压阀。供水压力须控制冷、热水压力相匹配。

2.上行下给供水设计的,变频供水泵安装在屋面的,冷水泵的压力设定可选在0.15MPa~0.20MPa ,变频供水泵设置在地下的,冷水泵的压力设定可试至管道各出水口的压力保0.25MPa~0.40MPa 。

七、排水系统

主排水管的要求标准:

?客房卫生间的主排水管的管径在 DE110以上,接入化粪池的污管不小于De160 ,排水管采用PVC-U管材。

?室内给、排水立管及卫生器具的给排水管在穿过楼板时应采用机械打孔,孔洞必须要采用孔壁凿毛后再用混凝土封堵。当穿过天面时,应预埋防水套管。管道穿过有沉降可能的承重墙或基础时,应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,且不小于0.15m。

?排水横管的坡度:

?De50 i=0.035

?De75 i=0.025

?De110 i=0.020

?De160 i=0.010