精华汇总
敷设线路
更多
电气线路敷设方式
线路管
线路
电缆线路敷设
电缆线路可以敷设
火灾自动报警系统线路敷设
地暖敷设
敷设光缆
电缆管敷设
敷设电缆
电缆敷设
桥架敷设
暗管敷设
穿管敷设
网线敷设
沿墙敷设
电力敷设
埋地敷设
层压敷设
垫层敷设
pe管敷设
敷设长度
电缆的敷设
敷设铺设
管路敷设
#
敷设线路
#
300
敷设线路专题,为您提供敷设线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与敷设线路相关的专业交流讨论,更多敷设线路相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教,关于防爆线路的敷设!
现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!
线路敷设方式和部位字符
那位大侠好心,告诉小弟哪里有线路敷设方式和部位字符下载,和电气设备常用基本文字符号下载或者那位大侠好心讲解下常标注的那些。谢谢!小弟我最近去工地实习,看了好多图纸都不知道标注的是什么意思?
有关于线路敷设的一点问题,请教?
想请教有关于线路敷设的问题! BV阻燃管在地下或是在天棚内敷设时,应是穿钢管保护还是穿塑料保护呀?有没有什么相应的规范标准呀?想请教有识之士指点一二,谢谢! 急切想知道答案,请快!
照明线路在吊顶内的敷设
在GB50054中,吊顶内敷设的配电线路必须采用金属管,但在建筑设计防火规范GB50016-2006中,规定可采用难燃材料的塑料管,你通常使用何种管材,依据是什么?何谓难燃塑料管
火灾报警线路敷设的困惑
<火灾自动报警线路施工验收规范>GB50166-92: 第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。那消防控制,消防通讯,警报线路是不是属于不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路?如果是的话,就意味着不能在同一个线槽内敷设了?
10kV水里架空线路怎么敷设?
10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
请教“配电线路的敷设”问题
请教线路架空敷设的表示符号是什么?
我在做一个小区的电气规划,原本设计的380v电缆是埋地敷设的。但甲方为了降低成本,强烈要求将电缆敷设方式改为架空敷设。至于是否能通过供电部门审批,那就是另一回事了。请问:架空敷设的符号表示是什么啊? 还有就是,假如沿墙敷设可以么,可以的话,沿墙敷设的符号表示又是什么?请各位老大指导:)
线路敷设方式的字符有什么含义嘛?如SC
如SC表示穿钢管,MT表示穿电线管,MR穿金属槽,SCE表示吊顶内,CC表示暗敷顶板内,FC表地面下这些字母好像又不是拼音简写,是什么英文简写嘛?
消防报警线路敷设是尽量串接还是随便?
对总线制,消防报警线路敷设时是尽量一串到底,还是就近连接,到处分支。前一种方式布线不太好看,后一种布线不知对系统有无影响,分支接多少设备才行?大家一般采用何种布线方式。
点击加载更多