消防用电线路的敷设问题
plainlife
plainlife Lv.8
2005年07月28日 09:07:14
只看楼主

不知这个话题是应放在这个板块还是智能减灾板块,因为主要是线路敷设,故放在此板块,呵呵!“GBJ16-87 10.1.3 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生长、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。”并参考04DX002第九页的注解:为了确保消防用电的可靠性,其配电线路应与其他动力、照明配电线路分开敷设。问题:一般我们应急照明是单独一个桥架,其他强电一个桥架,在这个强电桥架里分非消防负荷、消防负荷,消防负荷的双回路要分开,至少加两个隔板,另外普通电梯的两个回路也应分开,这样就是:1非消防负荷、2普通电梯的另一个回路、3消防负荷双电源的一个回路、4消防负荷双电源的一个回路。岂不是要三块隔板,不知大家是如何处理的,希望大家积极参与啊!

2005年07月28日 10:44:44
2楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
eliux
2005年07月28日 11:10:57
3楼
这个问题需要讨论吗?你的理解有些问题,你只需分清非消防负荷和消防负荷就OK了,普通电梯是消防负荷吗?谁规定的非消防负荷的两路电不能同一桥架敷设?
回复
plainlife
2005年07月28日 12:02:01
4楼
你没看明白吧,谁说普通电梯是消防负荷了,普通电梯不也要双电源吗 ,两路电源难道不用分开吗?同一桥架没问题,但要加隔板的。我是这样理解的:首先消防和非消防的分开,再次基础上,不管消防还是非消防负荷,只要是双电源供电的也要再分开,所以才会提出加三块隔板!
回复
plainlife
2005年07月28日 12:17:05
5楼
看一下技术措施P62 5.6.4:同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆不宜敷设在同一层桥架上,受条件限制时,应用隔板隔开。那么作为一级负荷的消防负荷(此处假定消防负荷为一级时,仅讨论最严重的情况)的双电源回路应该分开吧!同时考虑到消防和非消防负荷要分开,至少也得两块隔板吧!不考虑普通电梯的双电源回路分开的话
回复
plainlife
2005年07月28日 12:26:47
6楼
应急照明没必要单独一个桥架,是我说错了,呵呵!
回复
crazyboy
2005年07月28日 12:38:20
7楼
我一般是消防负荷、非消防负荷分开走桥架,在桥架内加隔板,隔开双路电源的电缆
回复
plainlife
2005年07月28日 12:39:58
8楼

这样最好了!
回复
大鼻山
2005年07月28日 12:57:27
9楼
实践跟理论往往有差距。

能完全执行该条规范的不多,好在审图人也经常睁、闭各一只眼。。。。。
回复
donggewang
2005年07月28日 13:40:22
10楼
理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,理想情况是分开开的,
回复
plainlife
2005年07月28日 13:52:21
11楼

这样啊,呵呵!
回复