照明线路在吊顶内的敷设
liuzhijian
liuzhijian Lv.3
2006年08月26日 11:48:38
只看楼主

在GB50054中,吊顶内敷设的配电线路必须采用金属管,但在建筑设计防火规范GB50016-2006中,规定可采用难燃材料的塑料管,你通常使用何种管材,依据是什么?何谓难燃塑料管

在GB50054中,吊顶内敷设的配电线路必须采用金属管,但在建筑设计防火规范GB50016-2006中,规定可采用难燃材料的塑料管,你通常使用何种管材,依据是什么?何谓难燃塑料管
免费打赏
蓝鸟
2006年08月26日 11:57:00
2楼
采用金属管,因为吊顶内相对来说也是一个明敷场所,所以对管子来说要刚性好。难燃塑料管也就是阻燃PVC管。
回复
msconfig_s
2006年08月26日 11:57:11
3楼
通常采用阻燃管
回复
0香饽饽0
2006年08月26日 13:51:05
4楼
我通常采用KBG管。
回复
acidwl
2006年08月26日 15:56:51
5楼
如果是电气线路在吊顶内明敷设,应采用金属管,线槽。弱电线路可以采用阻燃带盖塑料线槽敷设。
个人意见:应该以电气设计规范为准,建筑规范毕竟是参考!而且还是小心点,执行的严格点好!
塑料线槽为难燃型,“其有氧指数为27以上”,引自工配电手册P570,我也不太理解,不知道哪位能讲明白??
回复
fittermouse
2006年08月27日 14:52:38
6楼
采用钢管敷设
回复
liuzhijian
2006年08月28日 21:11:43
7楼
规范规定金属管,为什么还采用阻燃管?我觉得难燃与阻燃不是一个概念。
回复
bqg
2006年08月29日 09:45:41
8楼
我们在吊顶内敷设的配电线路,一般采用KBG金属管或金属线槽.
回复
王永前
2006年08月29日 10:17:36
9楼
KBG金属管是什么东东?
回复
jiangcheng77
2006年08月29日 14:19:05
10楼
..........扣压式薄壁镀锌钢导管