在GB50054中,吊顶内敷设的配电线路必须采用金属管,但在建筑设计防火规范GB50016-2006中,规定可采用难燃材料的塑料管,你通常使用何种管材,依据是什么?何谓难燃塑料管
在GB50054中,吊顶内敷设的配电线路必须采用金属管,但在建筑设计防火规范GB50016-2006中,规定可采用难燃材料的塑料管,你通常使用何种管材,依据是什么?何谓难燃塑料管
2楼
采用金属管,因为吊顶内相对来说也是一个明敷场所,所以对管子来说要刚性好。难燃塑料管也就是阻燃PVC管。
回复
3楼
通常采用阻燃管
回复
4楼
我通常采用KBG管。
回复
5楼
如果是电气线路在吊顶内明敷设,应采用金属管,线槽。弱电线路可以采用阻燃带盖塑料线槽敷设。
个人意见:应该以电气设计规范为准,建筑规范毕竟是参考!而且还是小心点,执行的严格点好!
塑料线槽为难燃型,“其有氧指数为27以上”,引自工配电手册P570,我也不太理解,不知道哪位能讲明白??
回复
6楼
采用钢管敷设
回复
7楼
规范规定金属管,为什么还采用阻燃管?我觉得难燃与阻燃不是一个概念。
回复
8楼
我们在吊顶内敷设的配电线路,一般采用KBG金属管或金属线槽.
回复
9楼
KBG金属管是什么东东?
回复
10楼
..........扣压式薄壁镀锌钢导管
回复