10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
2楼
完全可以的,在国际中D173,山区10KV架空线路图集中,最大档距可以放到125米,以使在03D103中,只要对地距离符合要求,档距也可放到120米的。。。。当然,横担距顶距离也要1.5米了,关于“防冻涨的情况”是指的是电杆?还是导线呀?。。还有什么问题就找我。。。
回复
3楼
谢谢你的回答。
电杆,因为电杆不可避免要埋在水里,冬天水是要结冰的,夏天要化的,所以存在一个冻涨的问题。
其实125m的挡距也是不够的,还是需要在水里架设电杆。
回复
4楼
突然想到,用电缆敷设在水里的方案不知道行不行
回复
5楼
没人帮忙?
回复
6楼
没人帮忙?
回复