架空输电线路邻近带电导线的工作要求
奔跑的围巾
2022年08月31日 09:52:09
只看楼主

1、在带电线路杆塔上的工作 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等,与带电导线最小距离不准小于表1 的规定。 表1 在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离 在带电杆塔上作业,风力应不大于5级,并应有专人监护。


1、在带电线路杆塔上的工作
在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等,与带电导线最小距离不准小于表1 的规定。
表1 在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离

在带电杆塔上作业,风力应不大于5级,并应有专人监护。

 

2、邻近或交叉其他电力线路的工作
停电检修的线路如与另一回带电线路相交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至规定的安全距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。如邻近或交叉的线路不能停电时,应遵守相关规定。工作中应采取防止损伤另一回线路的措施。
表2 邻近或交叉其他电力线路的工作的安全距离

 
在变电站、发电厂出人口处或线路中间某一段有两条以上相互靠近的平行或交叉线路时,应满足以下要求:

 
a)每基杆塔上都应有线路名称和杆号。

b)经核对停电检修线路的线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好地线后,工作负责人方可宣布开始工作。

  c)在该段线路上工作,登杆塔时要核对停电检修线路的线路名称、杆号无误,并设专人监护,以防误登有电线路杆塔。

 

3、同杆塔架设多回线路中部分线路停电的工作
同杆塔多回线路中部分线路或直流线路中单级线路停电检修,应满足表1规定的安全距离。同杆塔架设的10kV及以下线路带电时,当满足表2规定的安全距离且采取安全措施的情况下,只能进行下层线路的登杆塔检修工作。

 
遇有5级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。

 
防止误登同杆塔多回路带电线路或直流线路有电极,应采取以下措施:

 
a)每基杆塔应标设线路名称和识别标记(色标等)。

 
b) 工作前应发给工作人员相对应线路的识别标记。

  c )经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可发令开始工作。

 
d) 登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。

 
e) 登杆塔至横担处时,应再次核对识别标记与双重称号,确实无误后方可进入检修线路侧横担。

 
在杆塔上工作时,不应进入带电侧的横担,或在该侧横担上放置任何物件。

 

4、邻近高压线路感应电压的防护
在330kV及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施,例如穿戴相应电压等级的全套屏蔽服(包括帽、上衣、裤子、手套、鞋等,下同)或静电感应防护服和导电鞋等(220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋)。

在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着全套屏蔽服。

带电更换架空地线或架设耦合地线时,应通过金属滑车可靠接地。

 
绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m(1000kV为0.6m)。如需在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

 
用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。


感谢您对我们的关注

更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!

END
本文来源电力微安全。我们注重分享,版权归原作者。     
免费打赏

相关推荐

APP内打开