输电线路绝缘子串的组装
zsd_0087256740
2022年12月07日 10:40:10
只看楼主

知识点:绝缘子串组装 绝缘子串的组装 THE END

知识点:绝缘子串组装

绝缘子串的组装


THE END

输电线路上用的绝缘子串,由于杆塔结构、绝缘子型式、导线型号、每相导线的根数及电压等级不同,将有很多不同的组装形式。但归纳起来可分为悬垂组装及耐张组装两大类型。绝缘子串不论是悬垂还是耐张都是由几个分支组成,整个组装称为“串”,其中分支称为“联”。金具与绝缘子组装时,需考虑的主要问题是绝缘子形式和联数的确定;绝缘子本身的组装形式;绝缘子串与杆塔的连接形式;绝缘子串与导线的连接等。此外,金具零件的机械强度,金具零件间的尺寸配合、方向等都需要选择正确,检查无误。

图片


(一)挂线点的选择

    杆塔上悬挂导线和地线的部位称为挂线点。选择挂线点时,

必须将与其连接的金具包括在内,两者应一并考虑。挂线点受力

较为复杂,在任何情况下都应保证有足够的机械强度。为了减少

或消除挂线点处的弯曲应力,要求与挂线点连接的金具,应能随

实际受力方向的改变而灵活转动。由于杆塔的形式和绝缘子串的

种类较多,挂线点亦有不同的形式和种类,但归纳起来可分为悬

垂、耐张两类。

 图片

图片


1.悬垂挂线点

  (a)适用于方横担一点悬挂或两点悬挂。当平行线路方向受力,U形挂板可以转动;垂直线路方向受力,球头挂环可以转动。由于这种挂线方式受力条件较好,在输电线路上得到普遍采用。 图片

(b),系用普通U形螺丝,适用于杆塔尖横担结构。采用这种

挂线方式,挂线点结构简单,安装方便。平行和垂直线路方向受

力,U形挂环均能自由转动,受力条件较好,尤其适合于悬挂地

线。但是,这种挂线方式的U形螺丝直接承受轴向及纵横两方面的荷载,因此要求螺丝部分加工必须保证质量。此外,由于普通U形螺丝在垂直线路方向允许的荷载小,限制了使用范围。因此,近年来又增加一种叫UJ形的螺丝,见图(c)。UJ形螺丝其根部增加一凸缘,借以增大垂直线路方向的抗弯荷载。 

图片




2.耐张挂线点

常用的耐张挂线点的连接方式,如图(a)适用于一点悬挂,

图(b)适用于两点悬挂。由于这两种挂线方式上下(用绝缘子串中的第二个金具零件)、左右都能自由转动,适应了导线倾斜角和线路转角的变化。它不仅适用悬挂导线,也适用于悬挂地线。

图片

(二)金具零件连接接触点的选择

在金具零件的互相连接时,应尽量避免点接触,以防止应力集

中。两零件间若用螺栓连接,还应避免因开裆过大而使螺栓受到不必要的弯矩。下图列举了几种正确与错误的连接方式。

图片 

(三)跳线连接及跳线绝缘子串的组装 

1.跳线连接 

  耐张、转角及终端杆塔上跳线的连接方式,按使用耐张线夹的

形式不同,大致可分为如下几种。

   使用压缩型耐张线夹时,耐张线夹本身自带跳线线夹。这种跳

线线夹经压接后用螺栓固定,接触可靠,可装可卸,安装方便。

图片

   使用螺栓型耐张线夹时,若跳线不需要切断,则可作为导线的

一部分连续通过。但是,由于施工和运行的需要,须在跳线处断开后再重新连接起来,其连接的方式有两种,一种是采用压缩型跳线线夹,压接后用螺栓固定,接触可靠,装卸方便。另一种是采用铝并沟线夹,将两侧引来的跳线固定在一起。这种连接装卸亦很方便,同时跳线还有调整的余地。铝并沟线夹适宜安装小型号跳线,安装个数一般以不少于两个为宜。 

图片

图片

图片


2.跳线绝缘子串的组装形式和作用 

跳线绝缘子串的组装形式为一般跳线绝缘子串和由跳线托架组

成的跳线绝缘子串两种。一般跳线绝缘子串是靠跳线绝缘子串自身的质量来限制跳线的摇摆角不至过大,以增加跳线对杆塔的电气间隙。跳线绝缘子串的组装形式,一般与导线用的悬垂绝缘子串相同,两者通用。 

图片

对干字型耐张塔的中相导线,跳线需从塔的一侧绕至另一侧,

若采用一般绝缘子串不能满足对塔身的间隙时,可采用由跳线托架(俗称扁担线夹)组成的跳线绝缘子串,使跳线远离塔身。跳线托架有两种结构,一种是用角钢做托架,角钢两端压成弧形,用四个钩形螺栓将跳线固定;另一种也是用角钢做成托架,托架之下挂两个悬垂线夹。但这两种方式的跳线托架均为一点悬挂,其稳定性差,遇有斜向风力或施工安装稍不注意就会影响跳线对塔身的电气间隙。为改善这种情况,悬挂跳线的悬垂绝缘子串,也可采用两个单串分两点悬挂在塔上,克服扁担线夹过于灵活的缺点。 

图片

图片

图片




(四)绝缘子串组装示例

图片

1-U形挂环;2-球头挂环;3-悬式绝缘子;4-碗头挂板;

5-耐张线夹;6-铝包带



相关推荐链接:

1、电磁铁设备说明

2、磁铁与电磁铁的设计


相关推荐

APP内打开