对总线制,消防报警线路敷设时是尽量一串到底,还是就近连接,到处分支。前一种方式布线不太好看,后一种布线不知对系统有无影响,分支接多少设备才行?大家一般采用何种布线方式。
对总线制,消防报警线路敷设时是尽量一串到底,还是就近连接,到处分支。
前一种方式布线不太好看,后一种布线不知对系统有无影响,分支接多少设备才行?
大家一般采用何种布线方式。
2楼
宜按"鱼骨形"接线,即有一个主干线,每个分支不宜大于4个探测器,以前的老样本是
这样写的.
回复
3楼
分支过多,线路末端电阻也要相应增加,增加造价
回复
4楼
防报警线路敷设是尽量串接,这样才能起到预期的效果。
回复
5楼
应该是一并到底,并接头最好设在消防设备接线端上,以减小接线电阻,且维护方便。
回复
6楼
应该串接吧
回复
7楼
尽量串接,少分支。
回复
8楼
元件如探测器等等是并联接入系统的,至于管路似乎是应该串接的,因为看样本好像那些探测器之类的没有那么多接头来到处分支
回复
9楼
国产设备,就尽连接不会有影响。
回复
10楼
串接?要是有一个探头有故障,所有线路报废。
能串吗???
第一次听说。
所有探测器并联。每个探测器有四个脚,其实只有两个脚有用,有时第三个脚是报故障用的。
四个那时扩展用的。或固定。
回复
11楼
肯定是串接好,不然的话调试查线时就够你受罗!楼上你误会楼主的意思罗
回复